Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

  1. #481

    По умолчанию

    Добрый день!

    Нужно сделать чтобы при нажатии кнопки "Влево" осуществлялся переход на другую страницу и одновременно выставлялся бит в ПЛК. Делаю две функциональные кнопки: 1 - переход, 2 - установить бит в 1. Переход осуществляется, бит не устанавливается. Если же удалить переход на другую страницу, то бит устанавливается (но без осуществления перехода). Скорость обмена 115200. Я так понимаю, панель не успевает отправить в контроллер установку бита т.к. уже осуществил переход. Подскажите как решить этот вопрос.
    Спасибо.

  2. #482

  3. #483

    По умолчанию

    И ещё как-то была информация, что неправильно указаны скорости в настройках Modbus, что панель на 38400 не работает, но в программе так 38400 и стоит (а не 57600). Так на какой скорости панель работает, а на какой нет?
    2020-08-18_10-02-10.png

  4. #484

    По умолчанию

    А можно переключать экраны по регистру в ПЛК? Например, чтобы перейти на экран 5, надо записать в регистр значение 5.

  5. #485

  6. #486

    По умолчанию

    Спасибо за помощь!

  7. #487
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    У панели есть какие нибудь еще протоколы кроме ModbusTRU
    Можно ли связывать панель с устройствами по Ip протоколу?

  8. #488
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JohnChaban Посмотреть сообщение
    У панели есть какие нибудь еще протоколы кроме ModbusTRU
    Можно ли связывать панель с устройствами по Ip протоколу?
    Нет, другие протоколы не поддерживаются.

  9. #489
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию число рядом с рег

    Что означает число рядом с Регистр №
    Идет Регистр №число а справа что за чилсло?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg reg1.jpg (12.6 Кб, Просмотров: 9)

  10. #490
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JohnChaban Посмотреть сообщение
    Что означает число рядом с Регистр №
    Идет Регистр №число а справа что за чилсло?
    Вы имеете в виду число слева?
    Оно определяет используемую функцию Modbus.
    4x - обращение к holding регистрам (функция Modbus 03)
    3x - обращение к input регистрам (функция Modbus 04)

Страница 49 из 83 ПерваяПервая ... 39474849505159 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •