Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

  1. #471
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Переменную mot перенесите из шапки PLC_PRG в GLOBAL_RETAIN.

    Переменные, описанные в конфиге в Mobus (slave) имеют статус GLOBAL_RETAIN.

    Кроме того, переменная start описана два раза - в конфиге и в шапке ПЛЦ_ПРГ. В шапке - лишняя. Переменные в конфиге имеют статус глобальных.

    Не совсем понятен смысл передачи в ИП переменной типа REAL, если в ИП все равно отбрасывается дробная часть. Лично я предпочитаю обменивать по связи только WORD.

    И самое главное - при включении питания mot_ctud на выходе CV имеет показания 0. Далее оно присваивается mot. По этому и происходит сброс показаний.
    Показания необходимо аккумулировать в другой переменной, к которой прибавляются показания mot_ctud, а её сброс делается независимо от сброса счетчиков.


    И вообще, алгоритм счета можно выполнить и без счетчиков из библиотеки, написав свою POU , где моточасы инкриминируются по фронту блинка.
    Вот, малость накидал что мог. Это просто для ознакомления принципа.
    В данном примере в ретайне сохраняются минуты, часы высчитываются математически. Задание новых моточасов приводит к пересчету счетчика минут. Переменная mot_reset нигде не задается, необходимо исправить.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Sulfur; 14.06.2019 в 13:58.

  2. #472

    По умолчанию

    Спасибо большое все понял и все теперь работает

  3. #473
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Вопрос по организации обмена с ПЛК.
    До этого делал несколько проектов, в которых использовал только регистровый обмен. Появилась задача, где требуется передавать\читать биты.
    Не могу сообразить что где прописывать. Необходимо передать нажатие кнопки на ИП320 в ПЛК. Что прописать в поле "Бит элемента-Бит №", что бы крутить %QB6.11.0.0?
    Талмут по ИП320 читал, но не осилил формулу.
    ip320.png

  4. #474
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    В конфиге ПЛК этот регистр имеет идентификатор 11, значит бит %QB6.11.0.0 будет иметь №176. Надо полагать следующий бит %QB6.11.0.1 будет №177? Просто в данный момент прод рукой нет железа для проверки.

  5. #475
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,056

    По умолчанию

    Для справки
    Скрытый текст:
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности

  6. #476
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Вот, если я правильно сделал:
    ip3203.png

    В коментах к регистрам прописаны номера бит.

  7. #477
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Хочу задействовать кнопку на панели для выполнения неких действий в ПЛК, но без отрисовки её на ОП. Правильно ли я понимаю, что если я поставлю элементу "функциональная кнопка" в ОП статус "Скрытый", и размещу в произвольном месте, даже с перекрытием других элементов, то она не будет отображаться, но будет работать? В мануале не очень хорошо раскрыта эта тема.

  8. #478

    По умолчанию

    Правильно ли я понимаю, что если я поставлю элементу "функциональная кнопка" в ОП статус "Скрытый", и размещу в произвольном месте, даже с перекрытием других элементов, то она не будет отображаться, но будет работать?
    Да, именно так.

Страница 48 из 48 ПерваяПервая ... 38464748

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1457
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:21
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •