  1. #431
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    если память не изменяет, там надо разделять переменные чтения и записи и инициализировать переменные в ПЛК, чтобы панель 0 не записала.
    Вроде тоже с этим на 150, 154 воевал по началу.

  2. #432

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    если память не изменяет, там надо разделять переменные чтения и записи и инициализировать переменные в ПЛК, чтобы панель 0 не записала.
    Вроде тоже с этим на 150, 154 воевал по началу.
    Переменные на запись и чтения в панели разделены. Что значит инициализировать переменные в ПЛК не понял.

  3. #433
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    сейчас не подскажу, надо старую программу откопать...
    насколько помню проблема в разнице запуска устройств, как бы вы не включали одновременно, никогда они вместе не стартанут...
    Последний раз редактировалось melky; 10.05.2019 в 15:48.

  4. #434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    сейчас не подскажу, надо старую программу откопать...
    насколько помню проблема в разнице запуска устройств, как бы вы не включали одновременно, никогда они вместе не стартанут...
    И что плохого, что они вместе не стартанут.

  5. #435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А какое в принципе четность регистра имеет отношение к выводу данных ?
    Переменные типа REAL должны располагаться в регистрах, у которого адрес первого регистра четный.

  6. #436
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Newcomer, ПЛК сам его сделает четным

  7. #437

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Newcomer, ПЛК сам его сделает четным
    Сказки не рассказывай.

  8. #438

    По умолчанию

    РП на ПЛК почитайте.

  9. #439
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    IVM расскажите как в конфигурации сделать float нечетным, очень интересно и не хватает такой функции

  10. #440

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    IVM расскажите как в конфигурации сделать float нечетным, очень интересно и не хватает такой функции
    Поставь 1 раз 2 байт. Этот регистр будет иметь адрес 0. Если после этого задать Flоat, то первый регистр Flat будет иметь нечетный адрес 1. В посте 432 Мастеренко Иван про это ясно написал.
    Последний раз редактировалось IVM; 11.05.2019 в 09:59.

Страница 44 из 83 ПерваяПервая ... 34424344454654 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •