Страница 4 из 83 ПерваяПервая ... 234561454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 823

Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

  1. #31
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    А можно одну и туже кнопку использовать (<) для пуска Пр114(так у меня сделано) и осуществить переход на нужный экран ,по одному нажатию???.Конфигуратор позволяет ,а вот как в железе?Поставил 2 одинаковые кнопки ,одну сделал невидимой и назначил ей переход на нужный экран ,А видимую кнопку (такую же) заставил отправлять бит в ПР114.
    Последний раз редактировалось rovki; 09.03.2014 в 22:21.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    А если в настройках проекта главный экран №1 ,через 1мин вкл экран2 ,а далее по кнопке (ESC) я листаю 3,4 ,1экраны ,то после первого включится 2 экран через минуту (как первоначально,на первом экране нет возможности поставить кнопку листания) ?
    У меня включился.

  3. #33
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    У меня включился.
    Спасибо ,а второй вариант есть возможность проверить (две одинаковые кнопки и два разных действия -запись бита в ПР и переход на другой экран)
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Сейчас перегружу комп и попробую

    ----
    rovki, второй вариант не прокатил. У меня не получилось использовать две одинаковые кнопки на одном экране. Выполняется только одна.
    Последний раз редактировалось amn; 09.03.2014 в 23:47.

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    Rovki, поменяй логику на :
    читай постоянно экран
    пускай ПР по входу в нужный экран.
    или
    пускай ПР по биту с кнопы
    принудительно переходи на нужный экран по пуску ПР

  6. #36

    Exclamation Таймер в ИП320

    Добрый день! Работаю с продукцией ОВЕН впервые. Собрала подключение ПЛК160+МВ110-8AC+МДВВ+ИП320. К МВ110-8АС подключены датчики давления. Показания датчиков анализируются в течение некоторого определенного времени. Необходимо реализовать соответствующий поминутный обратный отсчет времени. В коде основной программы задачу реализовать вроде как удалось, теперь хочу отобразить кусок программы, а именно обратный отсчет на ИП320, чтобы проверить работоспособность таймера.При запуске программы в codesys обратный отсчет времени наблюдается. Через какие атрибуты ИП можно вывести время на экран? Какие настройки необходимо задать в конфигураторе ИП? Проект прилагаю.

    (*Запуск отсчета времени теста*)
    IF Test_Timer.Q = FALSE THEN
    Test_Timer.PT := t#5m; (*Установка таймера в соответствие с временем теста*)
    Test_Timer.IN := TRUE; (*Запуск таймера*)
    END_IF
    Test_Timer;
    TIME_OUTP := DWORD_TO_WORD(TIME_TO_DWORD(t#5m - Test_Timer.ET)/1000); (*Формирование обратного отсчета в сек*)
    Вложения Вложения

  7. #37

    По умолчанию

    У меня и не работает, поэтому и спрашиваю как реализовать таймер обратного отсчета времени на ИП320 ?

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    переменные tmMin tmSec отправить в слейв по незанятым адресам, flag поднимать через какую нибудь функцию читая управляющий регистр с панели
    Может вопрос прозвучит глупым, через какие атрибуты в конфигураторе панели выводить время? панель ИП320 графическая, там есть атрибуты: текст, динамический текст, регистр...

  9. #39

    По умолчанию

    TON это функциональный блок с задержкой включения, а мне вроде как нужен просто таймер - TP..
    зачем делать tmMin tmSec, если нужно выводить только минуты ( чтобы проверить работоспособность - использовала секунды) ?
    Если честно, не особо понятно как это реализовать в моей проекте

    В старом коде при запуске ( на скриншоте видно) обратный отсчет запускается, но непонятно почему не выводится на экран...уже просто в конфигураторе ИП320 оставила один регистр для времени, вроде адрес корректный, все равно не работает
    1.jpg
    Последний раз редактировалось pandaka; 28.07.2014 в 10:37.

  10. #40

    По умолчанию

    capzap, помогите понять!

Страница 4 из 83 ПерваяПервая ... 234561454 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42