Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

  1. #291
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,157

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от deksel Посмотреть сообщение
    Доброе время суток. Кто нибудь пробовал подружить ИП -320 с ПЧ Дельта VFD-E (встроенный ПЛК) Конкретно интересует вопрос чтение/ запись регистров ПЛК?
    Добрый день. Вас интересует теоретическая возможность или чей-то практический опыт?
    Если ПЧ имеет интерфейсы RS-232 или RS-485 и поддерживает протокол Modbus - то панель сможет считывать/записывать его регистры.

  2. #292

    По умолчанию

    Интересует практический опыт. ПЧ имеет 485 порт.С панели необходимо управлять ПЛК,менять содержимое регистра.Проблема панель Овен ИП320 ПЧ Дельта ПЛК встроенный в ПЧ. Такая связка жизнеспособна?

  3. #293

    По умолчанию

    Указывают потребляемую мощность ИП320 4Вт. На самом деле замерил потребляемый ток, он 34 мА, при включении до 38 мА. Это разве 4 Вт? Это 1 Вт. А это уже позволяет подключать к источнику 24В у ПР200 (до 100мА), что принципиально важно! Вот и верь после этого в объявленные параметры.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 31.05.2018 в 11:49.

  4. #294
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Указывают потребляемую мощность ИП320 4Вт. На самом деле замерил потребляемый ток, он 34 мА, при включении до 38 мА. Это разве 4 Вт? Это 1 Вт. А это уже позволяет подключать к источнику 24В у ПР200 (до 100мА), что принципиально важно!
    А я СП310 к источнику 24В ПЛК160 подключал, тоже работает.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #295
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,157

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Указывают потребляемую мощность ИП320 4Вт. На самом деле замерил потребляемый ток, он 34 мА, при включении до 38 мА. Это разве 4 Вт? Это 1 Вт. А это уже позволяет подключать к источнику 24В у ПР200 (до 100мА), что принципиально важно! Вот и верь после этого в объявленные параметры.
    Добрый день. В РЭ и на сайте указано: не более 4 Вт. В гравировке эту надпись сократили, чтобы уместить на литник.
    По поводу результатов ваших замеров - не сомневаюсь в них, но у характеристик компонентов есть разброс. Кроме того, на это потребляемый ток влияет яркость подсветки, использование интерфейсов и т.д. Плюс, разумеется, величина указана с определенным запасом.

  6. #296

    По умолчанию

    Есть ли возможность в ИП320 управлять частотой частотного привода по RS???

  7. #297

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от majevgenij Посмотреть сообщение
    Есть ли возможность в ИП320 управлять частотой частотного привода по RS???
    Здравствуйте! О каком частотном приводе идет речь?

    Если частотник имеет интерфейс RS-485, поддерживает протокол Modbus RTU, то может.

  8. #298

    По умолчанию

    Вложение 38131Добрый день всем! Столкнулся со следующей проблемой. У меня написана программа на плк 110.32 + мв110-224.8а + ип320. Программа была написана 2 года назад. Конфигурация в ип320 была выполнена и загружена в конфигураторе ип320 v. 8.0. На днях устанавливал эту программу на таком же оборудовании на другом объекте. Для загрузки в модернизированную ип320 м01 скачал конфигуратор ип320 v.9.4.3. Загружаю конфигурацию в панель, все грузится, показывает процент загрузки. В конце выскакивает окно, что загрузка прошла успешно и не появляется на экране панели пустой экран. При подключении ип320 к плк110 (rs232) пишет потеря связи...
    На объекте, где все работало, попробовал поменять панели ип320 старой модификации и м01, теперь на обоих объектах конфигурация в панель загружается, выскакивает окно, конфигурация успешно загружена в панель, а далее пустой экран. Помогите, пожалуйста, разобраться, что я делаю ни так.

  9. #299

    По умолчанию

    ШП4.dp2 Прилагаю конфигурацию на ип320

  10. #300

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lpv22 Посмотреть сообщение
    Прилагаю конфигурацию на ип320
    А всё таки на ИП320 скорость 115200 лучше не ставить, пониже лучше. На эффективность не влияет, но сбойных обменов намного меньше.

Страница 30 из 83 ПерваяПервая ... 2028293031324080 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3196
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:14
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42