Страница 28 из 83 ПерваяПервая ... 1826272829303878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 823

Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

  1. #271

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    держать сигнал несколько секунд не кому.
    Неправда. Если нажать кнопку на панели, то панель будет постоянно посылать в ПЛК бит равный TRUE. У меня в проекте так.

  2. #272

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Лучше и быстрее работает если панель слейв
    Не согласен, пробовал оба режима, панель затягивает отклик в слейве. В мастере получилось быстрее. Подразумевается что в линии только ПЛК и панель, без дополнительных.

  3. #273
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Неправда. Если нажать кнопку на панели, то панель будет постоянно посылать в ПЛК бит равный TRUE. У меня в проекте так.
    так речь о панели или операторе, насколько я понял оператора здесь не выбирают
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #274
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Не согласен, пробовал оба режима, панель затягивает отклик в слейве. В мастере получилось быстрее. Подразумевается что в линии только ПЛК и панель, без дополнительных.
    пробовать это одно, а решить проблему с откликами это другое, просто Вам не хотелось с этим заморочится
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #275

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Вам не хотелось с этим заморочится
    Выжал из панели что только в принципе возможно, вплоть до ограничения по памяти. Это не так сложно, она не много может. Вот чтобы видеть наличие связи на ПЛК - пришлось подумать как.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 25.03.2018 в 20:34.

  6. #276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    так речь о панели или операторе, насколько я понял оператора здесь не выбирают
    Человек писал:

    3. Пять кнопок, которые бы передавали в ПЛК команды для управления двигателем. Вот этого не понял. На сенсорной панели это реализовано скриптом на каждой кнопке, который в течении 1-2 секунд держит нужный бит в 1 и передаёт его в ПЛК, а потом сбрасывает в 0.

    В ИП320 бит будет иметь состояние TRUE пока нажата кнопка. Панель будет передавать в ПЛК TRUE в этом бите пока нажата кнопка.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 25.03.2018 в 20:15.

  7. #277
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Человек писал:

    3. Пять кнопок, которые бы передавали в ПЛК команды для управления двигателем. Вот этого не понял. На сенсорной панели это реализовано скриптом на каждой кнопке, который в течении 1-2 секунд держит нужный бит в 1 и передаёт его в ПЛК, а потом сбрасывает в 0.

    В ИП320 бит будет иметь состояние TRUE пока нажата кнопка. Панель будет передавать в ПЛК TRUE в этом бите пока нажата кнопка.
    так ко мне то какие претензии, скриптов в панели нет, запрограммировать обработку задержки невозможно, так понятнее
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    так ко мне то какие претензии, скриптов в панели нет, запрограммировать обрабатку задержки невозможно
    А не надо никаких скриптов в панели. Человек спросил как это сделано в ИП320. Я ему доходчиво объяснил. Для управления механизмом я использую две кнопки, ПУСК и СТОП. На экране панели возле каждой пары кнопок стоит битовый индикатор, подтверждающий, что ПЛК отреагировал на нажатие кнопки. Т.е. нажал оператор кнопку ПУСК, в ПЛК пошло TRUE, ПЛК принял TRUE, установил бит для индикатора в TRUE, индикатор на панели зажегся, оператор может отпустить кнопку ПУСК. При нажатии на кнопку СТОП индикатор гаснет.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 25.03.2018 в 20:44.

  9. #279

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    возле каждой кнопки стоит индикатор, подтверждающий, что ПЛК отреагировал на нажатие кнопки.
    Интересно через какое время индикатор реагирует? То есть сколько затрачивается времени на туда-обратно?

  10. #280
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Интересно через какое время индикатор реагирует? То есть сколько затрачивается времени на туда-обратно?
    Зависит от проекта ...
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 28 из 83 ПерваяПервая ... 1826272829303878 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: Вчера, 12:51
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42