Страница 25 из 83 ПерваяПервая ... 1523242526273575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 823

Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

  1. #241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Аппаратно изменился только объем памяти. Замечания понятны, но речь не о новом приборе, а о модификации существующего. Поэтому USB нет, габариты те же, шрифты те же и т.д.
    В режиме слейв тормоза убрали, или нет?
    Заменили только МС памяти, или перебрали всю требуху?

  2. #242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Уточню в течение недели.
    ...............
    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Желательно указывать. Но предыдущая модификация (которая без М01) уже не выпускается.
    Самая, так сказать мякотка.
    Как с совместимостью файлов DP2 от старых панелей? Всё нормально, или можно место в апартаментах для отдыха заказывать?

  3. #243

  4. #244
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Самая, так сказать мякотка.
    Как с совместимостью файлов DP2 от старых панелей? Всё нормально, или можно место в апартаментах для отдыха заказывать?
    Совместимость с проектами из 8.x сохранена.

  5. #245
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    По поводу задержек - провели эксперименты.

    Мастер - ПЛК110 [М02] (через конфигурацию) считывает 8 регистров с ИП320 [М01] и 8 регистров из слэйва на ПК (ПК подключен к той же шине).
    Сетевые настройки: 115200-8-N-1
    Polling time = 20 мс

    Для стабильного опроса framing time должен быть не ниже 35 мс.

    Среднее время между запросом к панели и получением ответа от нее составляет 12 мс.

    Если панель на шине одна - то ошибки обмена не детектируются и при framing time = 0.

  6. #246

    По умолчанию

    Пытаюсь залить проект в ИП320. Система Win10x64, переходник USB-serial CH340 версия драйвера 3.4.2014.8, далее простой нуль-модемный кабель. Версии конфигураторов проверенных V8.0n и V9.4.3.
    При подключении кабеля к ПК на ПК загорается надпись "Downloading". При нажатии на кнопку загрузки в конфигураторе 8.0n быстро проскакивает строка подготовки и потом висит окно загрузка без движения. При этом на панели пропадает надпись "Downloading" и появляется стандартный экран приветствия. Секунд через 40 сообщение о таймауте. После подтверждения сообщения опять на экране появляется надпись "Downloading". При использовании конфигуратора V9.4.3 все тоже самое, только окно зависает на этапе подготовки данных. Также пробовал переходник PC tool link от Grundfos.

  7. #247

  8. #248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вы переходник из комплекта поставки используете? Обычный нуль-модемный не подойдет - еще надо 7-7 (см. распиновку кабеля на сайте или в РЭ).
    Кабель прозвонил, 7-7 присутствует.

  9. #249

  10. #250

    По умолчанию

    С переходником не загружается, панель вообще никак на него не реагирует.
    Год выпуска не вижу где посмотреть. Зав.№15509170632183980. В ромбике есть римская 3, я так понимаю третий квартал, приобреталась панель в начале лета.
    Com 2, сейчас попробую поменять.

Страница 25 из 83 ПерваяПервая ... 1523242526273575 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3176
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •