  1. #211

    По умолчанию

    Добрый день, прошу помощи. ПР 200 мастер_Ип320 слейв. Создал в ПР сетевую переменную СХЕМА.jpg, вот назначил регистр рЕГИСТР РЕЛЕ.jpg (правда каким правилом определяеться номер регистра не знаю, если обясните с меня спасибо). Теперь в ИП назначил тот же регистр 513 РЕГИСТР.jpg. Загружаю прект в ИП и вижу что номер регистра превращаеться в 159 159_РЕГИСТР.jpg.
    На реле программа работает нормально 20170914_132603.jpg. а вот на панель ни чего не прилетает20170914_132546.jpg. Где не так, и что это за изминение номера регистра при загрузки проекта в панель?
    Вложения Вложения

  2. #212
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    В ИП320 действительно есть ограничение числа регистров в режиме Slave - 4x0 - 4x159.
    Поскольку у вас мастером является ПР200, то вы в Owen Logic можете поменять адрес опрашиваемого регистра (вместо 513 выбрать, например, 0).
    И, соответственно, тот же адрес регистра указать в ИП320.

  3. #213

    По умолчанию

    Изменил регистр на ноль в релеРегистр_Реле.jpg загрузил, изменил в панелеРегистр_ИП.jpg. Но результат не изменился, там по прежнему ноль. Куда ещё нужно смотреть?
    Вложения Вложения

  4. #214

  5. #215

    По умолчанию

    Спасибо, получилось! Скажите для следующего адреса передаваемого реле в панель я должен присвоить 2? Параметр типа флоут.

  6. #216
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
    Спасибо, получилось! Скажите для следующего адреса передаваемого реле в панель я должен присвоить 2? Параметр типа флоут.
    Да, именно так - поскольку значение типа float занимает два регистра.

  7. #217

    По умолчанию

    Спасибо!!!!

  8. #218

    По умолчанию

    Посоветуйте к чему привязаться для контроля наличия связи на ПР200 Slave когда для него ИП320 Master. Для этого нужно чтобы мастер всегда что-то делал или передавал, не вижу подходящей простой зацепки. Пока воспользовался свойством ИП320 нулить приходящий к нему ненулевой регистр с указанием номера окна. Проще как-то можно?

  9. #219
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    секунды вывести в сетевую переменную

  10. #220
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Такого у меня еще не было с панелью ИП 320. Что это может быть и как теперь загрузить проект?
    https://www.youtube.com/watch?v=6oa2taKP9rg

Страница 22 из 83 ПерваяПервая ... 1220212223243272 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •