Страница 13 из 83 ПерваяПервая ... 311121314152363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 823

Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

  1. #121
    Пользователь Аватар для Николай83
    Регистрация
    17.10.2016
    Адрес
    Калининград. Россия
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Всё, собственно, так и делаю. У меня всего 3 регистра: 1 на чтение, 2 на запись. В ИП они разнесены еще и по разным экранам.
    Буду с нуля добавлять по одному и смотреть где споткнется, спасибо за совет

  2. #122
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    Еще момент выравнивания регистров учтите для ПЛК. на этом тоже сразу спотыкаешься как правило.

  3. #123
    Пользователь Аватар для Николай83
    Регистрация
    17.10.2016
    Адрес
    Калининград. Россия
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    To melky Я вроде все учитываю: и выравниваю, и нумерацию вроде правильно проставил.
    На всякий случай прикрепляю архив с проектом. Может кто глянет?!
    Вложения Вложения

  4. #124
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    У вас в ust1 и ust2 из разных мест идет запись и инициализация.
    Со стороны панели, при инициализации и еще и указаны в Var Ratein. Это как раз и может быть проблемой.
    Вам надо сделать это разными переменными и из панели их менять... Начните с этого

    Modbus slave он по определению ratein

  5. #125
    Пользователь Аватар для Николай83
    Регистрация
    17.10.2016
    Адрес
    Калининград. Россия
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    У вас в ust1 и ust2 из разных мест идет запись и инициализация.
    Вам надо сделать это разными переменными и из панели их менять...
    А если я с панели буду менять не ust1 и ust2, а ust1_p и ust2_p?

  6. #126
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай83 Посмотреть сообщение
    А если я с панели буду менять не ust1 и ust2, а ust1_p и ust2_p?
    Причем здесь "из разных мест".
    Нумерация регистров внутри слейва ПЛК начинается с 0
    Захват-1.png
    Первый 2 byte (ust2) имеет адрес 0
    Второй 2 byte (ust1) имеет адрес 1
    А в проекте панели адреса у них почему-то 3 и 2.
    Захват-2.png Захват-3.png
    И зачем по два регистра читать/писать, у Вас что переменные DWord?
    И здесь тоже
    Захват-4.png

    ЗЫ
    К стати для экрана "Показания весов" в слейве ПЛК нет регистра
    Или Вы думаете, что из UMD мастера ПЛК вес сам попадет в слейв? Панель не может к весу обратится
    Последний раз редактировалось petera; 07.02.2017 в 20:34.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #127
    Пользователь Аватар для Николай83
    Регистрация
    17.10.2016
    Адрес
    Калининград. Россия
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    ЗЫ К стати для экрана "Показания весов" в слейве ПЛК нет регистра
    Добавляю в слейве ПЛК регистр для "Показания весов", ставлю 4 байта. Получаю переменную DWORD, а мне надо REAL. Как быть?

  8. #128
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай83 Посмотреть сообщение
    Добавляю в слейве ПЛК регистр для "Показания весов", ставлю 4 байта. Получаю переменную DWORD, а мне надо REAL. Как быть?
    Добавлять нужно Float, а не 4byte
    Захват-1.png

    Адрес Ves_HMI для панели будет 2
    Захват-2.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #129
    Пользователь Аватар для Николай83
    Регистрация
    17.10.2016
    Адрес
    Калининград. Россия
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    petera С адресами я понял Вас в 165 посте, спасибо. Но вот как мне переменную ves передавать в ves_HMI?

  10. #130
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    копированием в программе ПЛК из одной переменной во вторую, например в конце цикла программы.

Страница 13 из 83 ПерваяПервая ... 311121314152363 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: Вчера, 12:51
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •