Страница 11 из 50 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 493

Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

  1. #101
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2012
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Всем привет! Соединяю ТРМ133М + ИП320... Для чтения первого аналогового входа используются регистры 25, 26. В конфигураторе панели настройкиБезымянный.bmp
    Положительные значения отображаются правильно, а отрицательные вычитаются из 100 (например значение температуры в -5гр. отображается на панели как 95). Сдвиг регистров почему-то в -1 получается, а не в +1. Что не так делаю?

  2. #102
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,387

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KoT'86 Посмотреть сообщение
    Всем привет! Соединяю ТРМ133М + ИП320... Для чтения первого аналогового входа используются регистры 25, 26. В конфигураторе панели настройкиБезымянный.bmp
    Положительные значения отображаются правильно, а отрицательные вычитаются из 100 (например значение температуры в -5гр. отображается на панели как 95). Сдвиг регистров почему-то в -1 получается, а не в +1. Что не так делаю?
    Захват-1.png
    А почему адрес регистра 3х24, а не 25? Вам же нужно читать регистры 25,26, а Вы читаете 24,25.
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности

  3. #103
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2012
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Пробовал начинать и с 25 и с 26 - показывает непонятные значения. Если начинать с 25 , такое ощущение что берёт младший регистр, т.к. значение прыгает очень в больших пределах... А начинать если с 24 - положительные значения 1 в 1, а вот отрицательные вычитаются из 100.

  4. #104
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,387

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KoT'86 Посмотреть сообщение
    Пробовал начинать и с 25 и с 26 - показывает непонятные значения. Если начинать с 25 , такое ощущение что берёт младший регистр, т.к. значение прыгает очень в больших пределах... А начинать если с 24 - положительные значения 1 в 1, а вот отрицательные вычитаются из 100.
    Адрес сделать 25 и попробовать в настройках проекта
    Захват-1.png
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности

  5. #105
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2012
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    petera, не помогло. Значения отрицательные всё так-же вычитаются из 100 и с 25 регистра значение читается неверное... (((

  6. #106
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,387

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KoT'86 Посмотреть сообщение
    petera, не помогло. Значения отрицательные всё так-же вычитаются из 100 и с 25 регистра значение читается неверное... (((
    А могло сработать, по аналогии с СП270 http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post96807
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности

  7. #107
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2012
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Да-уж! Уставки ТпрЗД и ТпрЗН (зима день, зима ночь) соответствуют регистрам в РЭ, читаются отлично, только не хотят записываться в ТРМ133М.

  8. #108
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2012
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Запись пошла, был выставлен предел 50/-50, и один дробный разряд, что в итоге даёт записать значения 5.0/-5.0.
    Вопрос про отрицательные числа температуры остаётся открыт, с ПЛК на панели они отображаются...
    Последний раз редактировалось KoT'86; 29.12.2014 в 20:24.

  9. #109
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,540

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Адрес сделать 25..
    Имхо в РЭ опечатка. Ai1 - 24,25 (сужу по аналогу - 63ему)
    Порядок слов для dword и real в ИП и 63-ем - разный.
    С отрицательными - странно. А с типами датчиков все ок ?

  10. #110
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2012
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Датчики у меня - подстроечные резисторы (макет собрал для отладки, так и не стал разбирать). Температуру на ТРМке показывает в отрицательную сторону правильно с минусом, а на панель передаёт как раньше описывал. Непонятно что такое
    Com port на компе ещё убил с экспериментами...

Страница 11 из 50 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1795
    Последнее сообщение: Сегодня, 04:29
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •