Тема: вопрос по модему пм и плк

  1. #1

    По умолчанию вопрос по модему пм и плк

    Добрый день.
    Подключили один модем ПМ-1 с ПЛК-100, другой с ПК, где установлен OPC Сервер Lectus. Необходимо в конечном итоге сделать один диспетчерский пунк и несколько опрашиваемых объектов.
    Я представляю это следующим образом, OPC сервер будет последовательно, один за другим обзванивать объекты, считывать информацию. В случае аварии на объекте, модем, который на объекте, должен сам установить связь с диспетчерским пунктом и передать сигнал аварии на второй модем (находится в режиме Slave) OPC сервера.
    А если обектов очень много (более 10), можно ли как-нибудь заставить модем обзвонить конкретный объект????

    Еще проблема в настройке модема ПМ-1 с ПЛК. Мы его настроили сначала в режиме Slave. Все отлично передал...Затем добавили настройки как "мастер" (для передачи сигналов аварии), но при связи он не передал никаких данных.

    Вопрос в том, как настроить модем на объекте, который нужно опрашивать, чтоб он был в режиме Slave при опросе с диспетчерского пункта. А в случае аварии перешел в режим мастер и передал аварийные сигналы????
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Василий Власов; 17.12.2009 в 18:10.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Вам проще и дешевле(при эксплуатации) сделать обмен с помощью СМС. Пусть контроллеры обмениваются СМС. Вы их расшифровываете и передаете
    данные, через ОРС CoDeSys в скаду. Можно использовать встроенную визуализацию.

  3. #3

    По умолчанию

    еще одна проблема:

    когда подключаемся по Rs-485 модем пм-01 и панель ип320 к плк-100, то панель работает нормально, а модем выдает аварию и индикатор Rxt мигает постоянно. почему, подскажите и как это исправить, не меняя интерфейса???

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте, Василий.

    Всё верно, при обмене по RS485 модем получает теже данные, что и другие приборы сети.. другой вопрос что модем ( как преобразователь интерфейсов) воспринимает все данные, а панель только адресуемые ей.
    Хочу заметить, что если у вас по RS485 несколько устройств Master(панель/плк+ПК через модем), то схема уже не верная!
    Исправить: перевести панель или модем на другой интерфейс.

    По поводу вашей задачи с аварийным каналом.. эта задача решается с помощью 3х модемов. В ближайшую неделю мы выложим пример с описанием решения вашей задачи на форум.
    Уже могу выслать вам исходники Codesys и Lectus на почту.
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 17.12.2009 в 17:16.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru