Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Коррекция уставки в ТРМ-151-5

  1. #1
    Yuri
    Гость

    По умолчанию Коррекция уставки в ТРМ-151-5

    ТРМ-151-5 используется для регулирования температуры печи.

    1 канал прибора используется непосредственно для регулирования температуры. Ко 2 входу прибора подключен задатчик. График изменения уставки должен изменятся с определенной скоростью и , в тоже время оперативно корректироватся (с помощью задатчика)аппаратчиком в ручную. Можно ли решить такую задачу при низких значениях LF.LU ("скорость выхода на уставку") в 1 канале.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, Yuri. Да, эту задачу можно решить таким способом. График изменения уставки будет изменятся с определенной скоростью и корректироваться задатчиком.

  3. #3
    yuri
    Гость

    По умолчанию

    Здравствуйте Сергей. Объясните пожайлуста как это сделать. Я делаю следующим образом: Уставка в 1 канале на разных шагах изменяется с разной скоростью (LF.LU=6...10) для корекции ее используется параметр or.SP ("Уставка+график1"). Входом для "Графика1" является 2 канал прибора. При LF.LU=0 все замечательно, уставка быстро реагирует на положения задатчика, но если LF.LU=6...10 уставка изменяется также медленно.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте, Yuri. Прибор ТРМ151 в данном случае, работает следующим образом: при задании скорости изменения уставки (параметр LF.LU), уставка изменяется по заданному значению скорости, в случае введения коррекции, прибор будет прибавляет новое значение к значению or.SP ("Уставка+график1"), а уставка будет расти по значению в параметре LF.LU.
    Если значение параметра LF.LU = 0, то тогда действительно, уставка будет быстро реагировать на положения задатчика.

  5. #5
    Yuri
    Гость

    По умолчанию

    Здравствуйте Сергей. Алгоритм работы прибора мне понятен. Вопрос в другом, можно ли перепрограммировать прибор так, чтобы корректировать уставку после влияния параметра LF.LU

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте, Yuri. К сожалению, корректировать уставку после влияния параметра LF.LU не представляется возможным в данном приборе.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •