Тема: Протокол ModBus ASCII, неправильный ответ.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2009
    Адрес
    Россия - Ярославль
    Сообщений
    44

    По умолчанию Протокол ModBus ASCII, неправильный ответ.

    Добрый день.
    Помогите понять причину.
    Пытаюсь работать с приборами фирмы ОВЕН ТРМ201
    Адрес прибора 2, чтение первых 5 регистров.
    Протокол ModBus ASCII
    Посылка к прибору
    BIN- : 02 03 0000 0005 F6 0D 0A
    ASCII- 3A 3032 3033 30303030 30303035 4636 0D 0A
    Приходит ответ
    ASCII- BA B0 B2 B0 B3 B0 C1 B0 B0 B0 B0 B0 B1 B3 B6 B0 B1 B2 C3 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B8 C4 8D 8A
    Конечно прослеживается видимость ответа, но формат не ясен.

  2. #2

    По умолчанию

    поменяйте местами провода а и в

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2009
    Адрес
    Россия - Ярославль
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Интересно конечно, попробую.
    Но связь по ModBus RTU работает, по протоколу ОВЕН работает,
    А вот для
    протокола ModBus ASCII надо менять местами провода????????
    Но в этой жизни все бывает.

  4. #4

    По умолчанию

    а вот рассказывайте все сразу, а не по частям.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2009
    Адрес
    Россия - Ярославль
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    отчего молчат производители сего изделия?

  6. #6

    По умолчанию

    возможно проблема в настройках:
    для Ascii - длина слова данных 7 бит , в отличие от Rtu где она равна 8.

  7. #7

    По умолчанию

    производители с таким раньше не сталкивались. видимо дело в настройках. они должны быть идентичны.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2009
    Адрес
    Россия - Ярославль
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Вот, наверно как раз дело в настройках, тут я не пробывал менять параметры. 7-8 бит. А от чего такие настройки, и где про это написано?

    А мне надо 8 бит. С такими параметрами на этом порту висят ICPCON. И что делать?

    Конечно сейчас работаю на ModBusRTU но хочется знать все прелести аппаратуры ОВЕН.

  9. #9

    По умолчанию

    вот и настройте Bезде 8 бит

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ярослав123
    Вот, наверно как раз дело в настройках, тут я не пробывал менять параметры. 7-8 бит. А от чего такие настройки, и где про это написано?
    Это написано здесь
    http://kipshop.ru/Documentation/pass...TRM201_675.pdf
    п.7.7 таблица 7.1
    Последний раз редактировалось rish; 18.12.2009 в 12:31.