Отлично, все понял. Но пока работаю в ModBusRTU.
Прошу подсказать еще.
Произвожу чтение с прибора в данном режиме первых 5 регистров начина с нулевого(0000) при помощи одной команды.
Измеренное значение приходит нормально, а вот заданное 930 скажем так 2 минуты приходит нормально, потом может кратковременно на 1 порядок вырасти 9300 - далее опять нормально. Также сразу за этой командой, даю команду на чтение регистра с количеством знаков после запятой, но пока этим значением не пользуюсь. Читается 5 приборов последовательно друг за другом. Но увеличение на порядок данных наблюдается только на 2 приборах. Параметр количество знаков после запятой учтен, измеряется температура при помощи термопар.
-
ребята. а я посмотрел параметры своего прибора.
там есть выбор.
1. тип протокола.
2. сетевой адрес.
3. скорость.
4. задержка ответа.
и все.
но в документации есть строчка, что другие сетевые параметры неизменяемые и не отображаемые.
также пишут - но связавшись с прибором по сети, можно поменять все параметры. получается что поменять могу например при помощи программы конфигурирования?
-
поменять, то что указано неизменяемым и неотображаемым (а это - кол-во стоп бит, длина слова и четность) нельзя поменять никаким способом.
по поводу изменения всех параметров по интерфейсу имелось ввиду про те параметры которые запрещены на редактирование параметрами секретности - в этом случае с кнопок их изменить нельзя, а по сети можно.
-
Отлично, все понял. Буду приспосабливаться к жеским установкам порта в выбранном протоколе. Да вот только на этой линии еще предполагались ICPCON c 8,1,N. Но я так понял что это моя головная боль.
Очень Прошу подсказать еще.
Произвожу чтение с прибора в данном режиме первых 5 регистров начина с нулевого(0000) при помощи одной команды.
Измеренное значение приходит нормально, а вот заданное 930 скажем так 2 минуты приходит нормально, потом может кратковременно на 1 порядок вырасти 9300 - далее опять нормально. Также сразу за этой командой, даю команду на чтение регистра с количеством знаков после запятой, но пока этим значением не пользуюсь. Читается 5 приборов последовательно друг за другом. Но увеличение на порядок данных наблюдается только на 2 приборах. Параметр количество знаков после запятой учтен, измеряется температура при помощи термопар.