Столкнулись со следующим.
Периодически установка с контроллером ПЛК100-24.К выключалась без видимых причин. Предположили кратковременные проблемы с питанием. Нашли раскрытый конденсатор С13 (470mkF 16V) на нижней плате контроллера (фотография приложена).
Проблему можно списать на данный экземпляр ПЛК100-24.К. Но такие же симптомы обнаружились неделей ранее у другого контроллера ПЛК100-24.К. А полгодом ранее у еще одного контроллера ПЛК100-24.К. В этих случаях вскрывались два конденсатора С11, С13 и контроллеры просто не запускались.
Контроллеры стоят в схематически разных шкафах на разных объектах. Пока все экземпляры 2008 года выпуска. Вылечиваются перепайкой конденсаторов.
Почему могут вскрываться конденсаторы? И что делать, таких контроллеров наставили много, за всеми не набегаешься?
точно сказать что могло привести к такому состоянию конденсаторов сложно - прибор нужен в сервис-центре.
какое напряжение питания? на сколько оно стабильно? какая нагрузка на контроллере? что подключается на входы и на выходы?
температурные условия эксплуатации плк?
Организация питания у всех экземпляров однотипное: Трансф. 380/220 -> БСФ -> БП60-24. Стандартная цепочка. Нестабильность питания не замечена. После БСФ могут питаться несколько МДВВ или ТРМ.
На входах сухие контакты, бесконтактные датчики, на выходах реле с защитным диодом, светодиодные лампы.
Один из конроллеров эксплуатируется при след. ориентировочном диапазоне -10...40°С. Условия большого цеха. Остальные +5...30°С там же, но в операторской.
Из особенностей, в контроллерах активно используются: практически все входы и выходы, RS232, RS485, порт Ethernet. А в последнем сломавшемся еще и RS232 Debug.