    Question измерение давления

    здравствуйте! есть задача: измерение давления на прессе(0-25мпа), конвертация результатов два параметра = усилие пресса и скорость нагружения.

    хочу купить плк63.
    можно ли вывести эти параметры на его дисплей, а также считать их с пк с последующей обработкой в собственной программе.

    также в других задачах автоматизации будет подключение энкодеров, и управление электродвигателем с пк.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    энкодер не потянет однозначно.
    пресс-да

  3. #3

    По умолчанию

    энкодер не потянет однозначно.
    а 150-й потянет?

  4. #4

    По умолчанию

    Уважаемый, хотел бы предостеречь! Я, так понимаю, речь идёт об испытании кирпича или бетона согласно ГОСТ 8462-85!
    Если так то:
    1. ПЛК63, на сегодняшний день, не является средством измерений.
    2. Крайне тормозной!!! А, вам надо вывести максимум нагрузки при crash изделия.
    Более того, вы просто так, не сможете перевести давление в цилиндре - MPa, в силу оказываемое на изделие – MH.
    Последний раз редактировалось Nik; 16.12.2009 в 12:57.

  5. #5

    По умолчанию

    1. ПЛК63, на сегодняшний день, не является средством измерений.
    2. Крайне тормозной!!! А, вам надо вывести максимум нагрузки при crash изделия.
    понял - спасибо. Значит 150 или даже 154


    Более того, вы просто так, не сможете перевести давление в цилиндре - MPa, в силу оказываемое на изделие – MH.
    Будет процесс тарировки по динамометру - там и назначим конвертацию.

    Но вопрос в том - рабочая ли схема(пусть не 63-тий, а другой(150\154)?

  6. #6

    По умолчанию

    рабочая. вы на правильном пути. достаточно 150 + Hmi. с приоритетом на обсчёт.
    Последний раз редактировалось Nik; 16.12.2009 в 13:25.

  7. #7

    По умолчанию

    рабочая. вы на правильном пути. достаточно 150.
    уточняю. схема:

    ддавления-плк-пк

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AntoNechayuk Посмотреть сообщение
    уточняю. схема:

    ддавления-плк-пк
    Это, уж как угодно.
    Сначало, в момент краша, по спаду давления останавливаете пресс, фиксируете максимум, пересчёт, вывод результата.
    Удачи.
    Последний раз редактировалось Nik; 16.12.2009 в 13:59.

  9. #9

    По умолчанию

    спасибо большое.

    тему можно закрыть

  10. #10

    По умолчанию

    Да тему можно закрыть. Для облегчения вашей задачи, фиксации максимума нагрузки могу посоветовать: используйте ФБ STATISTICS_REAL из библиотеки UTIL.lib.