Показано с 1 по 2 из 2

Тема: программирование под мк 110-220

  1. #1

    По умолчанию программирование под мк 110-220

    Здравствуйте.

    Приобрели ваше устройство МК 110-220.8Д.4Р. Это устройство планируется использовать совместно с ОС Linux по протоколу ModBus. Хотелось бы узнать поподробнее о том, как реализован поддержка ModBus на данном устройстве. Больше всего нас интересует какой алгоритм используется для получения CRC и другие возможные особенности реализации ModBus на устройстве.
    Заранее благодарю.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, видимо реализация протокола соответствует стандарту modbus RTU и modbus ASCII. Как работать с протоколом (настройки и регистры) можно прочитать в РЭ. Конфигуратор на диске. Самому программировать модбас смысла нет. Для быстрого старта под линукс рекомендую pvbrowser -визуализация и rlib(или rllib) - работа с модбас.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •