Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: 4-20ма на два прибора

  1. #1

    По умолчанию 4-20ма на два прибора

    есть расходомер siemens с токовым выходом 4-20ма, через контроллер на панели оператора наблюдаем мгновенную производительность насоса.Есть желание поддерживать заданную производительность при помощи частотника. Вопрос : можно ли использовать токовый выход расходомера одновременно для контроллера и для частотника (повесить 2 прибора на один вых 4-20ма) и как подсоединить? подскажите пожалуйста!!!!!!!!! заранее благодарен.

  2. #2

    По умолчанию

    можно - подсоедините последовательно. предварительно убедитесь что суммарное сопротивление нагрузки будет меньше максимального нагрузочного сопротивления для выхода датчика.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    можно - подсоедините последовательно.
    Не всегда. Нельзя, когда у приборов "общие минусы" или подобные общие цепи.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от электроподонаг Посмотреть сообщение
    Вопрос : можно ли использовать токовый выход расходомера одновременно для контроллера и для частотника (повесить 2 прибора на один вых 4-20ма) и как подсоединить?
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Не всегда. Нельзя, когда у приборов "общие минусы" или подобные общие цепи.
    Как у двух отдельных приборов могут оказаться "общие минусы"?
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    Как у двух отдельных приборов могут оказаться "общие минусы"?
    Через общий внешний БП, например.

  6. #6

    По умолчанию

    ну приборы как правило имеют гальваническую развязку входов от цепей питания. а уж про "общий бп" частотного преобразователя и контроллера думаю не нужно и речи вести. если даже расходомер запитан от встроенного источника частотного преобразователя - то и они развязаны от остальных цепей.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  7. #7

    По умолчанию

    на приводах клапанов это не всегда, я бы сказал, почти никогда.
    скажем так, к последовательному соединению токовых входов нажо относится очень осторожно.

  8. #8

    По умолчанию

    в данном случае проблем быть не должно.
    да и в остальных случаях уверен можно решить.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    в преобразователях частоты обычно имеется аналоговый выход.
    запрограммируйте его на значение входа.
    получите полную развязку и достоверные данные.

  10. #10

    По умолчанию

    не факт, что любой пч можно так запрограммировать.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя