Тема: Связь через GPRS В режиме ПЛК-Master

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    14.09.2009
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    11

    По умолчанию Связь через GPRS В режиме ПЛК-Master

    возможно ли установить связь плк-gsmмодем <-> Gprs <-> инетнет <->пк, без использования статического адреса у плк, за ранее известен лишь узел назначения пк, на котором будет установлен Opc сервер.
    так же необходимо знать наличие связи, с обоихсторон.

  2. #2

    Smile

    Здравствуйте.
    Да, установить связь без использования статического IP-адреса возможно.
    Для этого нужно зарегистрироваться на сервере DynDNS, т. е на сервере предоставляющего возможность обращения к ПЛК из сети интернет не по динамическому IP, а по зарегистрированному имени. Такие серверы бывают платные, а бывают, нет. Надежность прямо пропорциональна цене.

    Схема такая: В ОВЕН ПЛК имеется строка инициализации, в этой строке прописывается, то что "требует" сервер (адрес сервера, имя, пароль итд).
    После выхода ПЛК в интернет через GPRS, он посылает свой текущий IP этому серверу, вследствие чего на сервере к его имени закрепляется этот IP (на данный сеанс связи). Обращение к ПЛК теперь можно производить через это имя..

    Обмен с ПЛК будет осуществляться по протоколу Modbus TCP, поэтому необходим соответствующий OPC-сервер, например: Modbus OPC/DDE сервер.

    Надеюсь в январе появиться подробная инструкция, как это сделать.
    Если, есть желание попробовать, самим пишите адрес почты, скину внутреннюю версию документа, так сказать для самообучения и проб.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 22.12.2016 в 12:43.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    14.09.2009
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    вопрос в том что заморачиваться на все дин серваки не охото да и не нужно , нужно чтобы :
    -плк был инициатором начала связи
    -плк соеденятся с уже известным Ip сервера

    вот в чём задача а не в дин днс

  4. #4

    По умолчанию

    такое в сегодняшних версиях прошивки - невозможно. пакетная передача данных в ПЛК (Modbus TCP), только в режиме Slave.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    14.09.2009
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    тут не зачет!
    изучаю контроллеры фирмы дэп, в них такая возможность связи имеется.
    в дальнейшем такую связь хотелось бы увидеть и на ваших контроллерах.
    было бы дешево и сердито!

  6. #6

    По умолчанию

    Илья Кареткин, может вы глянете?
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=6104
    Надеюсь в январе появиться подробная инструкция, как это сделать.
    Если, есть желание попробовать, самим пишите адрес почты, скину внутреннюю версию документа, так сказать для самообучения и проб.
    solovyov(собака)mail.ru