Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Входы ПЛК 150-24.Х-Х

  1. #1

    По умолчанию Входы ПЛК 150-24.Х-Х

    Неточности в документации:
    На рисунке Б1 (Схема подключения питания, входов
    и выходов к ПЛК150+24.Х+Х) нарисовано, что к дискретным входам подключены ключи относительно нулевой точки. Эта точка внутри соединена с -24В входом источника питания. Как это будет работать при подаче +24В на дискретный вход?
    Может схемма подключения должна быть аналогична ПЛК100+24.Х+Х, где ключ подключается между +24В и дискреным входом?

  2. #2

    По умолчанию

    В ПЛК 150-154 используется вход типа сухой контакт.
    При внешнем управлении 0 В - вкл, +5В - выкл.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 06.08.2007 в 16:03.

  3. #3

    По умолчанию

    В соответствии с таблицей 2 руководства по эксплуатации (стр.9) сухой контакт относится к ПЛК-150-220.
    Про входы ПЛК-150-24 в таблице написано следующее "ПЛК150&24 29…17 В* – логическое значение 1 Вход срабатывает при
    5…0 В* – логическое значение 0 протекающем через него
    токе не менее 3 мА".
    У ПЛК-150-220 есть внутри подтягивающие резисторы ?
    Как организованы входы у ПЛК-150-24?