    можно ли попросить у уважаемых специалистов компании по э т а п н о расписать все шаги с подключением овна с мдвв.
    постоянно мдвв в режиме аварии.
    есть один ньюанс оччень бедная организация и нет преобразователя интерфейса.
    поэтому ставлю все заводские уставки то биш 9600 бод

    по протоколу овен хоть связь осуществляется, а по модбасу тишина.
    помогите

  2. #2
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Для начала смотрите здесь.
    Еще недавно выкладывали пример здесь.
    Успехов! Если вопросы останутся, будем разбираться вместе!
    Последний раз редактировалось Flomaster; 21.07.2010 в 02:36.

  3. #3

    По умолчанию спасибо за ответ

    ситуация следующая.этот пример я тоже смотрел. настройки делаю по тем файлам (указанны в ссылке).

    вопрос следующи1-я начинаю подозревать что либо я чего то делаю нетак, либо проблемы с модулем.

    2. ну нет сейчас 232/485 поэтому ставлю заводские настройкм мдвв.
    по протоколу овен светодиод моргает то биш связь есть как я понимаю.
    по модбасу тишина....\и светится аврия мдвв

    вопрос так ли что у мдвв новых(сам распаковывал) прошивки заводские (указанны кстати в фаилах на которые ссылка)
    может ли заморочка быть в таргете контролера??? или версии мдвв

    напишите поэтапно стадии настройки - может чегото и упустил....
    заранее спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    1. для начала настраиваем мдвв (это уже сделано).
    2. в конфигурации плк154 указываем настройки мдвв (заводские).
    3. затем убеждаемся, что всё работает. (плк154 ставим на паузу и в конфигурации плк мышкой+руками изменяем состояние выходов мдвв). далее перемычками симулируем замыкание датчиков.
    P. S. с заводскими настройками будет работать только по протоколу овен. подключить получится только один модуль на Rs485 интерфейс. удачки :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  5. #5
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    А! Так в том и фишка! Как отметил Gans, с заводскими настройками будет работать только по протоколу Овен.
    Для того, чтобы заставить МДВВ работать по другому протоколу, нужно подключиться к нему конфигуратором через преобразователь интерфейса и изменить протокол. Затем МДВВ надо перезагрузить.
    Раз у вас не преобразователя, остается работать по протоколу Овен.

  6. #6

    По умолчанию

    почему у меня не реагируют входы в программе на замыкание их же в модуле мдвв перемычкой? с выходами всё в порядке.

  7. #7

    По умолчанию

    по тому что где то что то не так настроили\объявили...
    делайте один в один по примеру... заработает - доработаете программу как вам надо...

  8. #8

    По умолчанию

    да
    получил модуль 232/485 и мва 8
    настроил мва 8 гдето за 5 мин. оно ведь как - если работает так работает.
    с мдвв связь в конфиг по есть, а связать с плк непредставляется возможным.

  9. #9

    По умолчанию

    А на Modbus перевели, а прибор перезагрузили?

  10. #10

    По умолчанию

    смотрите ситуация следующая.
    горит авария постоянно (может кто из овна обьяснит почему когда есть связь горит авария???) и я не могу сконфигурировать выход.вход - счетчики таки работает. я просто голову проморочил с выходом, а то что входа таки работают только обратил внимание...
    битый модуль????так новый же ш...