Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: выбор между плк 150 и 63. автоматизация теплицы.

  1. #1

    По умолчанию выбор между плк 150 и 63. автоматизация теплицы.

    День добрый! я полностью новичек в ПЛК и CoDeSys, поэтому прошу советов:

    - какие различия между ПЛК 150 и 63 кроме видимых по инструкциям (разное кол-во вх/вых, разная скорость и обьем памяти, дисплей и конпки на 63, Enet на 150). интересуют скрытые различия, в т.ч. в конфигурации, удобстве, програмировании и подключении допмодулей.

    - Можно ли к 63 подключать старые модули расширения входов/выходов, конкретно MDBB? Будет ли работать с ИП320 (возможное дальшнейшее расширение)?

    - Хватит ли 63 + MDBB (памяти, скорости и L или М) для автоматизации теплицы.
    - Задачи: подготовка расстворов, расчет и дозировка удобрений, полив, контроль и управление температурой/влажностью, вентиляцией, освещением, оповещением о внештатных ситуациях, ведение статистики по процессам, отображение в удобном виде на ПК всех параметров, графиков и тп, с минимальной ценой.
    - Аналогововые/дискретные датчики: температуры/влажности, уровней жидкостей в баках, импульсный расходомер, Ph и электропроводности (солесодержания) расстворов, освещенности.
    - Исполнительные механизмы: электроклапаны и электрокраны (2-4), перистальтические дозаторы химикатов (5-6), помпы (3-4), нагреватели (воды/воздуха), стерилизатор, приточная/вытяжная вентиляция, освещение, в дальнейшем - GSM оповещатель.

    Нужна общая грубая оценка специалиста, советов напиши программу и посмотри объем не нужно. Заранее спасибо за ответы.
    Последний раз редактировалось funycat; 06.12.2009 в 12:27.

  2. #2

    По умолчанию

    для начала, распишите по укрупненным задачам, скажем:
    1. климат
    2. химия
    3. освещение
    4....
    далее для каждой из задач прикиньте число линий ввода-вывода. исходя из этого и выбирайте плк.
    я рекомендую не сводить все в один контроллер по причине надежности. умер он - и все . а так какаято часть работать будет.
    быстродействие вам не важно, достаточно любого.
    ну и клавиатура/экран на 63 - трудно сказать. на мой взгляд, тут они не очень нужны, лучше сделать один большой экран на панели. впрочем, не специалист.

    кстати, о цене. ну почему тут все так стараются экономить??? а если по вине автоматики и прочего потеряется урожай, особенно в конце срока созревания - это как?

  3. #3

    По умолчанию

    у плк63 один сомнительный плюс - плк и цб жк диспелй с кнопками в одном корпусе. и то, жк и кнопки не являются модулями, всё через библиотеку. остальное всё минус по сравнению с плк1хх! к тому же, на сегодняшний день, он не аттестован как си.
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 07.12.2009 в 00:09.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    для решения вашей задачи, я выбрал бы плк63. для новичка вам без разницы с чем начинать разбираться. примеры есть на форуме.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    далее для каждой из задач прикиньте число линий ввода-вывода. исходя из этого и выбирайте плк.
    ....
    кстати, о цене. ну почему тут все так стараются экономить??? а если по вине автоматики и прочего потеряется урожай, особенно в конце срока созревания - это как?
    по линиям ввода вывода посчитать просто... я спрашивал именно про память программ, пространство ввода/вывода (модели L и M) и быстродействие. Например я нигде не смог найти простого обьяснения что такое пространство ввода/вывода, кто/что его занимает, как расчитать хватит ли младшей, или нужна М. Если пропустил, сорри, тыкните )) Потом, везде есть свои подводные камни - и о них спрашиваю.

    Конечно панель оператора лучше и удобнее чем двухстрочный дисплейчик и 4 кнопки ))) ктож спорит? прсосто стоит она половину плк.. для изменения многих параметров можно и комп подключить, а вот для быстрого редактирования пары-тройки значений, или ручного запуска какого-либо процесса думаю жк+кнопки достаточно..

    а причем здесь надежность и экономия? что, ПЛК-150 + ИП-320 надежнее чем ПЛК-63? Удобнее, быстрее -да.

    В общем, жду ответов по существу.
    Nik, lara197a - Thanks

    PS таки подлючаются к 63 старые модули или нет?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от funycat Посмотреть сообщение
    PS таки подлючаются к 63 старые модули или нет?
    Подключаются... подключаются!
    У ПЛК с литерой L область ввода/вывода ограниченно 360 байтами, с литерой М - не ограниченно!
    Если в проекте используются входы и выходы только ПЛК то хватит и L. Если проект подразумевает подключение модулей, приборов, панель, OPC и т. д. то L - геморрой! Ограничение ввела фирма 3S, так что этот вопрос не к Овеновцам. Для ввода или вывода одной переменной типа real требуется 4 байта...дальше арифметика.
    Последний раз редактировалось Nik; 06.12.2009 в 23:21.

  7. #7

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/device/55776696 - РЭ. Там про все памяти написано.
    L\M - ограничение количества переменных области ввода\вывода. 360 байт - действительно искусственное ограничение для лицензии типа L.
    После перехода на ARM7 512 памяти для программы точно хватит. Очень большая программа занимает на CoDeSys 200-250 кБ.
    Система вентиляции с настройками, экранами, пользовательскими меню и того меньше.
    Программа пишется что для ПЛК150, что для ПЛК63 абсолютно одинаково. Но в ПЛК63 действительно надо настраивать индикацию и управление кнопками с помощью библиотек (но ведь использование библиотеки для ПИД никого не смущает...), а для ПЛК150 надо настраивать сетевой обмен с панелью - так как он совсем не прозрачный.

    Так что в первую очередь я б ориентировался на интересы заказчика\пользователей данной системы.

    Модули ввода\вывода любые подключаются хоть по ModBus хоть по ОВЕН, но так же с использованием библиотеки. В чем есть и свои плюсы и естественно минусы. Библиотеки для визуализации и обмена для того, чтобы как раз осталась память для нормальных программ.

  8. #8

    По умолчанию

    Николаев Андрей спасибо, а еще пара моментов:
    - в инструкции по 63 нигде не нашел упоминания про 512 памяти, кроме как в марке арма...

    - в инструкции по 63: максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход - 60 гц, в ттх на сайте гарантированная рабочая частота - 5 кгц. спрашивается, кому верить? 60гц может не хватить.

    - какова разрядность ацп на входах? нигде не нашел.. вообще по аналоговым входам по сравнению с 150 серией как-то скромно умалчиваются характеристики... там все нормально?

    - а есть программная разница в подключении модулей/панелей оператора для 150 и 63? (не физически-кабелем, а собственно в простоте програмирования обмена)?
    Последний раз редактировалось funycat; 07.12.2009 в 11:42.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от funycat Посмотреть сообщение
    [b]

    - какова разрядность ацп на входах? нигде не нашел.. вообще по аналоговым входам по сравнению с 150 серией как-то скромно умалчиваются характеристики... там все нормально?

    - а есть программная разница в подключении модулей/панелей оператора для 150 и 63? (не физически-кабелем, а собственно в простоте програмирования обмена)?
    Не сочтите за негатив на фирму "Овен" - кормилица. Но с ПЛК63 они "погорячились". АЦП 15 разрядное, время преобразования одного входа с унифицированным сигналом 800ms!!! Восьми входов < 3,2 сек!!!(из РЭ ПЛК63_731) Плюс пользовательская программа... и того: какое время реакции ПЛК - real time? Кроме того, у ПЛК с литерой М область ввода/вывода ограничена 600 байтами в отличии от 150-го. Разницы в программировании ПЛК63 и ПЛК150 никакой.
    Поскольку, ПЛК63 на сегодняшний день, не является СИ, и не имеет ни каких сертифекатов - это "игрушка для юных техникуов". Это не мои слова, а Гос. инспектора.
    Последний раз редактировалось Nik; 07.12.2009 в 13:38.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    Уважаемый Funycat. Какова площадь теплицы, какие культуры будут выращиваться? Какова прибыль ежегодная? Отсюда и затраты на оборудование.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •