Добрый день! Возникла следующая проблема. При использовании ModbusTCP, контроллер мастер, через время 5-7 сек. проподает соединение с компом, подсоединенным также через TCP. Что нужно сделать, чтобы избавить от этого?
Добрый день! Возникла следующая проблема. При использовании ModbusTCP, контроллер мастер, через время 5-7 сек. проподает соединение с компом, подсоединенным также через TCP. Что нужно сделать, чтобы избавить от этого?
проект, версии, настройки, лог снифера желательно.
таргет 2.05, Plc100p.m. прошу прощение за невежество, снифер это что?
1. Перепрошиться на 2.10.9
2. Снифер - программа прослушки порта Ethernet. Лог соответственно - запись данных, шедших через порт. Например Ethereal или любой другой - их в интернете Шареваре достаточно.
Господа! Неужели никто не работал по ModBus TCP? Или проблем ни у кого не было?
Да все работали с ModBus TCP. 4 ПЛК100 стоят и работают уже не первый месяц... Что у Вас не получается - вот это вопрос...
Что еще в сети в локальной висит?
Напишите на plc@owen.ru - вышлю 2.10.9
через концентратор подключены:
1.1.ПВУ GOLD в режиме (Slave ModbusTCP), порт 502
1.2.WEB сервер на ПВУ GOLD, порт 80
2.ПЛК100 (Master ModbusTCP)
3.Нотбук с кодесисом и браузером