Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: проблема с входами плк 110

  1. #11

    По умолчанию

    To Artemiy: У Вас контроллер модифицированный, где можно подлкючать и npn и pnp. Первые 4 входа - скоростные, и опрашиваются вне цикла ПЛК. Остальные выходы подчинены циклу ПЛК.
    Более подробно о проблеме напишите на plc@owen.ru. Будем смотреть.

  2. #12

    По умолчанию

    добрый день! вновь хочу поднять проблему описанную выше. вновь через нескольких дней непрерывной работы на работающем контроллере пропали все входа. хотя на самом деле входные дискретные сигналы по прежнему были включены. мы измерили напряжение на входах 24v-0v, питание 24 в отсутствовало, показывало +2,8в.
    сняли полностью питание 220 в с плк и включили снова. все заработало. на клеммах 24v - показывало 23,8в.
    в чем проблема, что делать и как этого избежать.
    и можно ли на клеммы 24в подключить внешний источник 24в, чтобы исключить повторения такой ситуации?
    плк 110-220.60км. дискретные входа подключены так:
    линия 0v-подключена на S/s
    общий провод дискретных входов на 24в.
    согласно схеме б.1 в рэ

  3. #13

    По умолчанию

    Пишите более подробно на plc@owen.ru:
    Какой контроллер - полное название. Версия прошивки, Target.
    Какой блок питания используется. Пробовали ли подключать внешний ИП.
    Что значит "снова"? Прибор был в ремонте, если был то когда, какие датчики подключаете (с их характеристиками). В какой период времени пропадают сигналы и при каких обстоятельствах? Что с питающей сетью? Нагружается ли контроллер еще какими то потребителями встроенного ИП?

    Чтобы не устраивать таких дискусий на форуме и создан ящик plc@owen.ru

  4. #14

    По умолчанию

    отправил с личного ящика....

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12