Тема: проблема с входами плк 110

  1. #1

    По умолчанию проблема с входами плк 110

    Добрый день! Взяли для использования в проекте контроллер ПЛК110-60M.

    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 110-60
    Binary VERSION 2.10.7
    Need Target version 2.10
    Compiled: 12:24:25 Jul 23 2009

    Вся система: ПЛК 110 по первому порту RS-485 связан с двумя панелями СП-270, по второму с МВ110-8АС и ПЧ.

    Подключили на входа согласно РЭ "сухие контакты" по рисунку Б.1 "Схема подключения контактных датчиков к входам ПЛК110" (для схемы где 24V подключен на вход SS)
    Ситуация такая. Программа работает, входа некоторые замкнуты некоторые разомкнуты, периодически все светодиоды на передней панели ПЛК гаснут и реально в программе все они в "0", хотя их никто не выключал. Программа продолжает работать но сигналы на входе ПЛК не появляются пока с него не снять питание примерно на минуту. В чем может быть проблема?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    что такое вход Ss ?
    согласно схемы в.1 - на микросхему опторазвязки кр3010(двунаправленную) на ее первую ножку внутрисхемно постоянно подано питание +24 V . сухой контакт включается между Com и Di1, Di2 и т.д. то есть замыкая сухой контакт вы подаете корпус через делитель на 2 ножку входа опторазвязки, светодиод зажигается и т.д.

  3. #3

    По умолчанию

    непонятна причина по которой на вход плк сначала поступает сухой контакт а в какой то момент все входа переходят в "0", хотя плк стоит на столе его никто не трогает. провода прикручены крепко....

  4. #4

    По умолчанию

    еще обнаружено следующее. светодиод входа Di5 начинает загораться только когда в плк загружена программа, а все остальные входы загораются и если она туда пока не загружена.
    любопытно узнать почему!

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    судя по конструкции плк110 индикация о включении - выключении дискретного входа идет с процессора.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artemiy Посмотреть сообщение
    непонятна причина по которой на вход плк сначала поступает сухой контакт а в какой то момент все входа переходят в "0", хотя плк стоит на столе его никто не трогает. провода прикручены крепко....
    Может быть что-то с блоком питания 24V смотрите схема Рис. В2.
    Попробуйте контролировать мультиметром наличие 24 вольт на клеммах (24 V и 0 V) в моменты когда начинается сбой.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михаил Посмотреть сообщение
    может быть что-то с блоком питания 24v смотрите схема рис. в2.
    попробуйте контролировать мультиметром наличие 24 вольт на клеммах (24 V и 0 V) в моменты когда начинается сбой.
    хорошо, проверим если повториться. в случае если что то с этим блоком питания однозначная замена плк у овена?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    проверял на своем плк110-60 следующим образом - кусок провода, один конец на клемму Com (любую из двух), второй конец по очереди мкнем на Di1, Di2 и т.д. имеем поочередное загорание цифр на верхней крышке плк от 1 до 36. и это есть Good.

  9. #9

    По умолчанию

    хм...может мы про разные ПЛК говорим? У меня ПЛК110-220.60K.M там клемм Com для входов нет как таковых....
    На верхней клемме верхний ряд: N, NC, S/S, DI2....
    на верхней клемме нижний ряд: L, FG, NC, DI1....

    на нижней клемме верхний ряд: 0V, A2, B2, NC, DO1....
    на нижней клемме нижний ряд: 24V,NC, A1, B1, +U1, Com1...

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    http://www.kipshop.ru/Documentation/.../re_PLC110.pdf
    Мой произведен 27.04.2009. Ваш посвежее . По видимому это новая генерация.
    Маркировка напоминает МВ110-16ДН. Почитайте РЭ на него.
    Последний раз редактировалось МИХАИЛ; 05.12.2009 в 16:29.