    специалисты подскажите, пожалуйста! есть необходимость контролировать удаленно 6 приборов овен с Rs-485, для этой цели хотим приобрести Gsm/gprs модем овен пм01. хотелось бы узнать, сколько приборов можно законектить на один модем? столько сколько и на адаптер интерфейса или один модем один прибор? и еще хотел узнать, где можно взять мануал по настройки соединения, нужен только один передающий модем или же еще принимающий? скачивал инструкцию, но там этих ответов не нашел. спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    По RS-485 интерфейсу суммарное количество устройств не более 32.
    Количество модемов зависит от режима передачи данных: для CSD-2 модема (думаю ваш вариант)

    Хотя.. ответьте пож-та на пару вопросов и я постараюсь вам предложить наилучший вариант:
    1) Чем хотите контроллировать? ПК?
    2) какие конкретно устройства.. с протоколом ОВЕН/Modbus?
    3) как много параметров и как часто хотите опрашивать?
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 05.12.2009 в 23:10.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  3. #3
    Пользователь Аватар для evgeha
    Регистрация
    26.03.2009
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    задача такова. в 90 км от нашего предприятия есть наше подразделения по добычи известняка, нам необходимо контролировать потребляемые токи эл. двигателей и считать время наработки двигателей, для этих целей применим, преобразователи переменного тока 0-5а в 0-5ма и приборы трм 201 и счетчики импульса си8. всё это хотим контролировать на нашем предприятии с помощью компьютера и Opm_1.2 которая у нас уже имеется лицензионная, опрос хотелось вести постоянно, хотя бы датчиков тока. точек контроля тока будет около шести, наработки времени две точки

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    собирайте данные на плк, с него через модем передавайте в орс сервер лектус установленный на пк. с орс сервера данные переносите в скаду.

  5. #5

    По умолчанию

    В opm отобразить данные не получиться, тк он не поддерживает ни работу через интернет, ни работу с модемом.
    Постараюсь предлагать От простого варианта к сложному:
    1) Если у вас приборы еще не закуплены, то предлагаю, если он вас устраивает, заменить счетчик импульсов СИ8 на СИ30 он с Modbus, также трм201 тоже должны быть с Modbus.
    Помимо 2х модемов (1-подключен к ПК, 2- к приборам на объекте), в этом случае вам придётся купить, как уже сказал lara197a, программу Modbus OPC/DDE сервер Lectus. Данная программа умеет работать с модемами и позволяет передать данные в Scada(например MasterScada). Если настоящая Scada система не ваш вариант, то теоретически можно оставить Lectus c его табличным представлением данных.
    2) Вариант на мой взгляд бюджетней, но требования к наладчикам возрастают. Опять же если приборов нет. Построить систему на ПЛК и модулях (их кол-во зависит от кол-ва требуемых входов). Подключаете к ПЛК Модем, настраиваете GPRS. В диспетчерской достаточно наличия интернета и установленной Scada.
    3) если приборы есть вариант, предложенный lara197a.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  6. #6
    Пользователь Аватар для evgeha
    Регистрация
    26.03.2009
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Спасибо! Теперь всё понятно, будем делать по Modbus OPC/DDE сервер Lectus, для нас это самое оптимальное, так как мы только собираемся к вам на курсы по программированию ПЛК. Спасибо за советы!!!