Показано с 1 по 9 из 9

Тема: схема дискретных входов плк110

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию схема дискретных входов плк110

    уважаемая тех. поддержка, пожалуйста подтвердите или опровергните.
    суть - цепи дискретных входов плк110 собраны на оптопаре кр3010 такой же как и в мв110-16дн, которые в рэ названы двунаправленные. то есть я могу дискретные входы плк110 включать также как дискретные входы мв110-16дн.(рис. б.5 и рис. б.6 рэ мв110-16дн)
    Последний раз редактировалось МИХАИЛ; 03.12.2009 в 15:56.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    на второй плате плк110 перепаять перемычку из положения Npn в положение Pnp, на Com - минус 24 в, на Di1.....di36 + 24в. это будет работать??

  3. #3

    По умолчанию

    1. Техподдержка не знает на какой микросхеме выполнен тракт дискретных входов, да и так ли это важно?
    2. На новых ПЛК110 не надо ничего перепаивать - к контроллеру можно подключать и p-n-p и n-p-n датчики, что прописано в РЭ.
    3. Чем Вас не устраивает схема подключения датчиков в РЭ на ПЛК110?

    Attention: Самостоятельная переделка контроллера или его части, в частности перепайка, ведет к потере гарантии на прибор.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    1.плк110 куплен в ноябре за наличку в овне.
    2. где в рэ прописано?
    3. нужны двунаправленные входы.
    4. перемычка Npn-pnp как раз и предназначена для подачи на 1 ножку оптопары либо +24, либо землю.
    5.Андрей заметьте не я сказал про обновленный ПЛК 110.
    Последний раз редактировалось МИХАИЛ; 22.12.2009 в 21:15.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    здравствуйте уважаемая тех.поддержка.
    в первых плк 110 была предусмотрена возможность использования на входах Pnp и Npn, приобретя в августе плк110.60м. я то же столкнулся с тем, что контроллер не поддерживает рnр.
    для чего это было сделано, зачем у пользователя отобрали выбор. если во входных цепях используются двунаправленные оптопары, то зачем ставить внутрисхемную перемычку на плате?

  6. #6

    По умолчанию

    1. Я не помню на сайте ОВЕН объявления, что компания продает обновленные ПЛК110-60.
    2. Первая версия действительно работала только с n-p-n входами - с p-n-p не работали. Значит это контроллеры первой версии.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    уважаемая техническая поддержка!!!!
    хоть кто-то из вас знает ответ на мой вопрос???
    Последний раз редактировалось МИХАИЛ; 22.12.2009 в 21:15.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    уважаемый николаев андрей написал вам в личку. просьба ответить.

  9. #9

    По умолчанию

    ответил в личку.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •