    Thumbs up приобрел обновленный плк110

    Что можно сказать, прогресс на лицо. Не надо подвешивать на RS485 согласующие резисторы(они есть в схеме). Внутренний блок питания развязан от входов. Ко входам можно подключать как p-n-p, так и n-p-n датчики. Загрузил программу, все работает, связь с панелью не пропадает, как на первых партиях ПЛК110. Интересно, есть ли гальваническая развязка выходов1,2 от процессора? Да, и почему-то при первом включении контроллера загорелся светодиод "связь", так все время и горит.

  2. #2

    По умолчанию

    развязка есть.
    вы ему понравились
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 03.12.2009 в 10:37.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    что значит обновленный.

    я купил 2 шт в октябре и поставил на объект.

    за это время они меня оба достали. постоянно перезагружаутся то сами то по собаке. намучился.

    вчера взял и перенастроил их. сделал из них мдвв, а программу в том же виде залил в плк100-24, а входа и выхода по модбасу. за целый день ни одного сбоя. сегодя пошел день второй.

    питание сделано изначально правильно, развязано 380/220 ноль отдельно от земли плюс фильтр бсф. у фильтра землю вешал на корпус и просто в никуда - все равно глючили, целый месяц на еб.... заказчик чуть не убил. читал лог а внем ничего хорошего.
    прошивка таргет нормальные.

    Ps теперь плк110 буду ставить только как мдвв.

  4. #4

    По умолчанию

    может дело не в бобине? какое питание, там импульсник.
    а по поводу зависаний - значит в тихую мучились, нет бы обратится на форуме, а теперь поменяли программу и все работает? чувствую дело не в железе.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Ruffian
    Регистрация
    11.07.2008
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    Ну раз понравился, тогда пусть горит. У меня два с июня стоят, работают нормально. Пару раз самопроизвольно переходили в "стоп",но поставил подмодуль button, все нормализовалось. Питание без всяких фильтров через бесперебойник
    Последний раз редактировалось Ruffian; 03.12.2009 в 20:11.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    может дело не в бобине? какое питание, там импульсник.
    а по поводу зависаний - значит в тихую мучились, нет бы обратится на форуме, а теперь поменяли программу и все работает? чувствую дело не в железе.
    программу не менял, только плк.
    все Prg Fb Task Var и тд перенес в новый плк100.
    в логе перезапуск просто или по собаке.
    вот старые логи, новые не делал - далеко до объекта.
    по ним видно что некоторые перезагрузки просто по пропаданию питания.
    и чем форум помог бы.
    в плк110 - когда программа большая то глючит, сейчас прога маленькая и нормально.
    там большой обмен по двум 485, и одному 232, плюс работа с файлами.
    цикл 5мс свободно ресурсов от 2000 до 3000 мкс. при интенсивном обмене по 485 (чтение строк из файла и передача) свободные ресурсы падали до нуля.
    эта же прога в плк100 работает и не глючит и свободные ресурсы не уменьшаются.

    PS Попробую 110 потом на небольших проектах. Но уменя подозрение что дело в питании. Ни один буржуйский производитель ПЛК не делает питание 220В только 24В.