Показано с 1 по 7 из 7

Тема: контроль скорости изменения сигнала

  1. #1

    Question контроль скорости изменения сигнала

    добрый день, коллеги.

    подскажите пожалуйста, есть в номенклатуре устройство в котором имеется возможность сконфигурировать аварийный сигнал по зависимости значение - время ?

    (например, если температура измениться за 10 минут на 10 градусов - замкнуть реле.)

    на контроллере это можно реализовать, но может и готовый прибор такой есть, в котором есть возможность методом настройки реализовать такую зависимость ?

    C уважением!

  2. #2

    По умолчанию

    смотрю в РЭ трм151, там есть: Максимальная скорость изменения выходной мощности 0..100%/ мин. Но это касается выходного сигнала регулирования. Этот бы параметр на вход, и ему признак аварии..Lba что-то не нахожу, хотя и смутно что-то припоминаю... Это не связано с выходом за предел измерения?

    Никто не реализовывал описанный выше алгоритм на трм151? Мне не лень читать РЭ, опасаюсь, что могу упустить что-то важное и расслабиться, ибо внутренне убежден, что нужно как всегда решать вопросы контроллером. Ретроград, одним словом.
    Последний раз редактировалось boom; 15.10.2009 в 21:42.

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо за участие!

    ищу в рэ на 148 указанный вами абзац. функция требуется для контроля скорости изменения входного сигнала. функция настраивается по двум параметрам - время и %изменения. т.е. как я описывал выше: нужно настроить например аварию: измеряемое давление изменилось на 1 атм в течении 5 минут, или, температура выроста на 10 град в течении 30 минут. выходное устройство - дискретный сигнал, ну или не важно. технолог настраивает две величины: время наблюдение, и значение (или %) входного сигнала.

    непосредственная задача: есть активный датчик 4-20ма. он измеряет давление. помимо предупредительных, аварийных уставок по превышению/снижению, есть требование инициировать аварию по скорости изменения давления. параметр должен быть настраиваемым, т.к. эта самая скорость изменения, варьируется в зависимости от процесса и должна перенастраиваться технологом.

    в старые-добрые времена, было такое понятие: градиентное реле. их ваяли в рукопашную. не знаю даже, может и выпускают сегодня универсальные градиентные реле ? еще это можно нгазвать дифференцирование.
    Последний раз редактировалось boom; 16.10.2009 в 14:18.

  4. #4

    По умолчанию

    ок - почитаю. спасибо!

  5. #5

    По умолчанию

    или я не так понял описание рэ, или Lba не подходит. авария Lba привязана к понятию уставка. у меня, уставка - это дельта, от текущего значения до той, которая будет через 10 мин. возможно, как то сочетать надстроечные параметры для получения искомой функциональности и возможно, но явно аварию по скорости, увы, не нашел.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Да, по поводу привязки Lba к скорости изменения текущей уставке я для себя прояснил, хотя читая РЭ, мозги скрипели. Из-за п.1, и п.2. вариант с 148/151 не пройдет. Скачек нужно контролировать в обе стороны, и вмешательство (квитирование состояния Авария прибора в ручную) не проходит. Вообще, к примеру, при контроле уровня жидкости, часто (у нас) требуется контролировать скорость изменения значения. Без контроллера можно обойтись, если применить например два прибора - 148/151 и АЦП_ЦАП с реле времени. Потребуется "прокинуть" 4-20 через ЦАП 148 на реле, и подать этот-же сигнал после нужной задержки на вход 148/151, в блок вычислитель, там им устроить разницу. В целом, функциональность блока косвенного контроля ИМ желательно немного расширить. Блок дифференцирования, например, был бы к месту. Пока, по старинке, буду решать эту проблему на PLC.
    Последний раз редактировалось boom; 21.10.2009 в 10:14.

  7. #7

    По умолчанию

    здравствуйте, поднимаю эту тему. необходимо по скорости изменения параметра сформировать аварийный сигнал. не появилось чего-нибудь?

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •