    Question трехпроводая схема соединения 2трм1

    здравствуйте.
    у меня появился вопрос о трех проводной схемы соединения!
    схему трехпроводного соединения я знаю. но мне интересно за счет чего происходит компенсация и как она происходит? в технической документации нету подробного описания процесса компенсации!
    буду очень признателен, если вы поможете разобраться в этом вопросе.
    заранее спасибо.

  2. #2
    ОДО"Логопром"
    Гость

    По умолчанию

    При трёхпроводной схеме включения для исключения влияния сопротивления провода на результат измерения прямо на выводах терморезистора измеряют:
    -по одному проводу ток
    - по второму проводу напряжение
    - третий провод - общий.
    В самом измерителе-регуляторе по закону Ома вычисляется сопротивление терморезистора.

  3. #3

    Post

    Ну так это азы КИПиА (училище 2 курс).

    Трех/четырёх проводная схема предназначена для исключения влияния линий связи на показания прибора. Рассказывать долго, но вот типовую схемку лови. Это схема подключения трёх проводная сама цель преобразовать сопротивление в разность напряжения. Там далее идут операционные усилители или АЦП.
    Элементарных знаний законов ома + киргофа достаточно что бы разобраться.
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОДО"Логопром" Посмотреть сообщение
    При трёхпроводной схеме включения для исключения влияния сопротивления провода на результат измерения прямо на выводах терморезистора измеряют:
    -по одному проводу ток
    - по второму проводу напряжение
    - третий провод - общий.
    В самом измерителе-регуляторе по закону Ома вычисляется сопротивление терморезистора.
    Наверное должен уточнить типовую схему 3-проводного соединения:
    Смотрите рисунок приложения.....
    В приборе имеется калиброванный источник тока (Iв), этот ток подается на датчик Rt и с 3-х выводов снимается два напряжения: Uп (падение напряжение на проводах) и Uизм (общее падение напряжение -провода+датчик). Теперь взяв разность напряжений Uизм-Uп можем получить "чистое падение напряжения" на самом чувствительном элементе датчика, без влияния проводов. Ну а зная ток (которым мы запитывали датчик Iв) легко посчитать по закону Ома сопротивление самого чувствительного элемента датчика. Ну а зная полученное сопротивление датчика а также его характеристику (введенную при настройке) прибор осуществляет пересчет его в текущее значение температуры. Вот и всё всё просто!
    Отсюда следует что главным условием при 3-х проводном подключении является соблюдение равенства сопротивления всех проводов до датчика (их однотипность и номинал).
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 07.08.2007 в 11:01.

  5. #5

    Smile

    Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
    Теперь взяв разность напряжений Uизм-Uп можем получить "чистое падение напряжения" на самом чувствительном элементе датчика, без влияния проводов.
    Наверное это не совсем так. а падение сопротивления напряжения на сопротивлении r3 !? Тут надо или четырёх проводную схему подключения или использовать совместно с мостовой схемой (рисованной мною).

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Наверное это не совсем так. а падение сопротивления напряжения на сопротивлении r3 !? Тут надо или четырёх проводную схему подключения или использовать совместно с мостовой схемой (рисованной мною).
    Наверное Вы немного недопонимаете, зачем падение напряжения R3 если мы исключаем падение напряжения на проводниках (обоих, R1+R2) проводники одинаковые, следовательно исключаем падение напряжения на R2+R3. Вроде всё понятно описывал..

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
    Наверное должен уточнить типовую схему 3-проводного соединения:
    Смотрите рисунок приложения.....
    В приборе имеется калиброванный источник тока (Iв), этот ток подается на датчик Rt и с 3-х выводов снимается два напряжения: Uп (падение напряжение на проводах) и Uизм (общее падение напряжение -провода+датчик). Теперь взяв разность напряжений Uизм-Uп можем получить "чистое падение напряжения" на самом чувствительном элементе датчика, без влияния проводов. Ну а зная ток (которым мы запитывали датчик Iв) легко посчитать по закону Ома сопротивление самого чувствительного элемента датчика. Ну а зная полученное сопротивление датчика а также его характеристику (введенную при настройке) прибор осуществляет пересчет его в текущее значение температуры. Вот и всё всё просто!
    Отсюда следует что главным условием при 3-х проводном подключении является соблюдение равенства сопротивления всех проводов до датчика (их однотипность и номинал).
    Немножно повозражаю, если позволите... Недостатком вашей схемы является то, что напряжение Uп очень мало, и в жизни, из-за шумов и весьма малого тока питания, трудно измерить. Кроме того, недостатком вашей схемы является необходимость проведения двух измерений и вычисления, что накладывает отпечаток на время опроса канала. Кроме того, нельзя заземлять один вывод датчика, что иногда требуется.
    Указанные недостатки легко устранить , если использовать два одинаковых источника тока, один из которых протекает через сам датчик на минус источника тока. Второй источник втекает в один из сдвоенных проводов и вытекает на минус источника тока через другой провод. Измеряется же напряжение между выходами источников тока, один раз, что позволяет обойтись одним диф. усилителем. Кроме всего, достоинством этого способа является то, что датчик может быть и двухпроводным (с одинаковыми проводами). Третим проводом будет являться сама земля(можно экран), но датчик нужно будет землить(подсоединять экран) в точке использования, а также заземлять отрицательные выводы источников тока, что всегда благоприятно.
    С уважением, По самые по...

  8. #8

    Post

    Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
    Наверное Вы немного недопонимаете, зачем падение напряжения R3 если мы исключаем падение напряжения на проводниках (обоих, R1+R2) проводники одинаковые, следовательно исключаем падение напряжения на R2+R3. Вроде всё понятно описывал..
    Извените, а ток протекающий через R1, R2 и R3 тоже одинаковый!? Ток протекающий через резистор R2 мизерный (если дальше всё правильно собрано) и таким образом на резисторе R2 падение напряжения будет в сотни(тысячи) раз меньше чем на резисторе R1 (аналогично и для R3). И напряжение Uп будет почти равно падению напряжения на резисторе R1. и не как не сможет компенсировать падение напряжения на резисторе R3. Для компенсации ток протекающий через резистор R2 должен быть равным току резистора R3, а таких схем измерения я еще не видел!!!

    P. S. Может дальше формулы будем написать? для ведения расчетов.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Извените, а ток протекающий через R1, R2 и R3 тоже одинаковый!? Ток протекающий через резистор R2 мизерный (если дальше всё правильно собрано) и таким образом на резисторе R2 падение напряжения будет в сотни(тысячи) раз меньше чем на резисторе R1 (аналогично и для R3). И напряжение Uп будет почти равно падению напряжения на резисторе R1. и не как не сможет компенсировать падение напряжения на резисторе R3. Для компенсации ток протекающий через резистор R2 должен быть равным току резистора R3, а таких схем измерения я еще не видел!!!

    P. S. Может дальше формулы будем написать? для ведения расчетов.
    Все правильно, Вы просто продолжили мой ответ с поснением физики процесса, именно поэтому математически (в приборе) это будет выглядеть так: Ut=Uизм-2Uп (с достаточной для нас точностью)

  10. #10

    Post Согласен на все 100

    Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
    это будет выглядеть так: Ut=Uизм-2Uп (с достаточной для нас точностью)
    Так это совсем другое дело, а то в предыдущем тексте наверное была очепятка и это меня напрягало.
    Но вернёмся к вопросу, а как реализована компенсация сопротивлений проводов в ТРМх? Думаю, это не военная тайна и сотрудники фирмы ОВЕН проконсультируют, как это реализовано.