в имеющейся конфигурации МВА8+ПЛК154 необходимо работать с напряжением, приходящим с термопары. При ее подключении к аналоговому входу ПЛК, получаю значение параметра значительно отличающееся от того, которое я получаю при подключении этой же термопары в вход МВА8.
Настройки Unified Signal Sensor в кодесис:
Type of sensor: mV
Measure interval: 0.5
всё остальное: 0
Как настроить вход МВА8, чтобы получать то же, что и через вход ПЛК?
Тип датчика в Конфигураторе МВА8 выбран -50..+50мВ.
Последний раз редактировалось SCF; 01.12.2009 в 13:19.
Причина: неточность
-
а термокомпенсацию кто делать будет?
-
разобрался, все нормально.
вопрос теперь такой: через аналоговый выход плк 154 0..10в я без проблем смогу передавать сигнал в милливольтах с термопары, подключенной в аналоговый вход?
-
ну с учетом потери точности в 200 раз - да. если надо точно мв в мв передавать сигнал, то нужен еще и делитель 1/200.