Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: плк 100, диспетчеризация по локальной сети.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2009
    Адрес
    Сергиев-Посад
    Сообщений
    76

    По умолчанию плк 100, диспетчеризация по локальной сети.

    Народ! Подскажите!
    Столкнулся с такой проблемой;
    При организации удалённой диспетчеризации, связь ПЛК с компом диспетчера решили организовать через локальную сеть. Всё бы хорошо но на одном из участков сети используется мост WiFi (а именно непосредственно с диспетчером) и ПЛК напрочь не желает соединяться с ним.
    Были проведены разные методы соединения моста WiFi (даже с отключенным шифрованием) и оборудованием (D-link; SENAO; UBNT) но результат нулевой.
    Если ПЛК подключать напрямую к коммутатору сети всё работает! (В смысле без WiFi)
    Также пробовали соединятся через интернет используя VPN или программу Hamachi всё работает!

  2. #2

    По умолчанию

    что значит - не желает?
    пинги проходят?
    какой протокол обмена

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2009
    Адрес
    Сергиев-Посад
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    выдаёт ошибка соединения!
    да, локалка работает, пинги проходят, у нас по этому каналу ещё и видео наблюдение, трансляция сетевого радио идёт, а насчёт протокола при настройке соединения с плк устанавливается только Ip и порт.

  4. #4

    По умолчанию

    Менять MAC адрес в ПЛК в файле local_adress.dat через Online-Read File from PLC. Online->Write file to PLC
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2009
    Адрес
    Сергиев-Посад
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Менять MAC адрес в ПЛК в файле local_adress.dat через Online-Read File from PLC. Online->Write file to PLC
    Спасибо, попробую, а можно объяснить причину из за чего? А то я никак не пойму, давно занимаюсь сетями, а такое впервые!

  6. #6

    По умолчанию

    Это большая тайна. Для нас тоже. Чисто экспериментально было установлено, что на некоторые диапазоны MAC отдельные switch реагируют нестандартно и фильтруют пакеты.
    Причем в линейке фирм могут быть как такие "с особенностями" коммутаторы, так и нормально работающие. Начиная от самых дешевых до самых дорогих. В стандарте MAC нет никаких упоминаний об таком поведении.
    Возможно, мы наткнулись на закладку или ошибку в некоторых чипах.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 30.11.2009 в 11:54.

  7. #7

    По умолчанию

    а вы на мультикаст не попадаете? 2 старших бита точно нули?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2009
    Адрес
    Сергиев-Посад
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Это большая тайна. Для нас тоже. Чисто экспериментально было установлено, что на некоторые диапазоны MAC отдельные switch реагируют нестандартно и фильтруют пакеты.
    Причем в линейке фирм могут быть как такие "с особенностями" коммутаторы, так и нормально работающие. Начиная от самых дешевых до самых дорогих. В стандарте MAC нет никаких упоминаний об таком поведении.
    Возможно, мы наткнулись на закладку или ошибку в некоторых чипах.
    Смена МАКа ничего не дала, а вот когда ПЛК заменили на другой, всё заработало! Попробуем обновить прошивку хотя, хоть убейте не пойму причину
    Потыкался в сетевых форумах там тоже глухо.
    Спасибо!!!

  9. #9

    По умолчанию

    Mac на какой меняли?
    на новых плк используется другой диапазон Mac, может это тот-самый случай.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2009
    Адрес
    Сергиев-Посад
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Mac на какой меняли?
    на новых плк используется другой диапазон Mac, может это тот-самый случай.
    Целиком от балды, причём несколько раз. Что характерно что только через WiFi не работает. У нас есть комплект передачи сети через розетку, так РАБОТАЕТ!!!! Вот в чём маразм Скорее действительно что то с железом.