Показано с 1 по 8 из 8

Тема: подключение плк+мва+ип320

  1. #1

    Question подключение плк+мва+ип320

    можно ли применить следующую схему:
    плк - мастер
    мва - подключен по протоколу овен через Rs-485
    ип320 - подключен по протоколу Modbus через Rs-485

  2. #2

    По умолчанию

    можно, но опрос мва и панели регулировать програмно...

  3. #3

    По умолчанию

    и лучше все-таки этого не делать, если у вас нет достаточно времени на метод проб и ошибок.

  4. #4

    По умолчанию

    спасибо за ответы

  5. #5

    По умолчанию

    наверное чтобы не создавать новую тему спрошу здесь же..

    ПЛК 100 Р.М. прошивка 2.03 таргет 2.02-3.

    как уже писал выше к контроллеру подключен МВА по протоколу ОВЕН через RS485

    подключение панели в режиме слейв через 485 действительно оказалось задачей муторной.

    хотелось бы подключить по debug RS 232, но...возникли сложности, а именно:

    ПЛК отказывается рабоатать с панелью по debug RS 232 как в режиме мастрера так и врежиме слейв.

    в режиме слейв-плк начинает перагружться через каждые 5-10 сек или же программа из плк удаляется
    в режиме мастера на панели постоянно - потеря связи.

    кабель для соедениния плк с панелью переделан из стандартного согласно инструкции в рэ (убрана перемычка) (кстати на стандарном кабеле для программирования плк от 5 db-9 идет провод на корпус самого разъема его нужно убирать?)

    хотел прошить контроллер но раньше этого не делал надо ли устанавливать специальную программу с сайта или достаточно файла update_core (как кстати им пользоваться)?

    просто при прошивке через программу он просит установить джампер на средней плате в положение программирование.. там вообще должен быть установлен джампер или нет (просто у меня они не стоят ни на верхней ни на средней плате)

    такая проблема с подключение панели через debug RS 232 наблюдается и на ПЛК 150 U.M. прошивка 2.03 таргет 2.02-3.

  6. #6

    По умолчанию

    зачем техподдержка. поменяйте в файле сами.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    03.10.2009
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    а как конфигурировать мастер слайв если надо по 485 опрашивать компом плк ?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    разнесите устройства по портам.
    выиграете во времени опросов и избежите проблем.
    с компом лучше соединяться через изернет.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •