Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 25 из 25

Тема: автомат - проветриватель (для теплиц)

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от алексей п. Посмотреть сообщение
    у меня два датчика температуры
    - внутри и (т1)
    - снаружи теплицы (т2)
    исходя из величины разности этих температур (*т=т2-т1), контроллер подает управляющий сигнал на исп. устройство - чем больше *т тем сильнее открывается фрамуга и наоборот.
    Это сформулировано вашим преподавателем, или это ваши мысли?
    Если преподавателем - рисуй что хочешь, всё проглотит.
    Последний раз редактировалось Nik; 20.12.2009 в 15:23.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nik Посмотреть сообщение
    Это сформулировано вашим преподавателем, или это ваши мысли?
    Если преподавателем - рисуй что хочешь, всё проглотит.
    Ничего мой препод не проглотит(.

    Я не могу подобрать устройство(контактор, ттреле иии пускатель) которое бы мне подошло по заданным характеристикам. И которое я бы смог подключить!!!
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Схема соединений.jpg 
Просмотров:	272 
Размер:	315.6 Кб 
ID:	1732  

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию схема

    предлагаю и советую использовать реверсивный пускатель с механической блокировкой одновременного срабатывания. так как на твердотельных реле Hd2544dd3 невозможно сделать реверс. актуатор брать с устройством обратной связи: потенциометр, и подключать его как активный датчик с выходом в виде напряжения 0 - 1 вольт (рис. б.4 рэ плк63). навход потенциометра подавать стабилизирнованное напряжение 1 вольт. ну а дальше пишите программу на вашего преподдавателя усмотрение.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Схема соединений.jpg 
Просмотров:	432 
Размер:	305.3 Кб 
ID:	1739  

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МИХАИЛ Посмотреть сообщение
    предлагаю и советую использовать реверсивный пускатель с механической блокировкой одновременного срабатывания. так как на твердотельных реле Hd2544dd3 невозможно сделать реверс. актуатор брать с устройством обратной связи: потенциометр, и подключать его как активный датчик с выходом в виде напряжения 0 - 1 вольт (рис. б.4 рэ плк63). навход потенциометра подавать стабилизирнованное напряжение 1 вольт. ну а дальше пишите программу на вашего преподдавателя усмотрение.
    Михаил, спасибо Вам огромное!!!
    Сейчас буду разбираться)))

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    алексей только в личку, и не иначе......... если хотите помощи, хоть, какой - то....