таким образом применение плк даст существенную экономию элетроэнергии в целом, по сравнению с режимом он/офф полного открытия и закрытия. тип применямого силового реле следует уточнить у продавца с учетом коммутируемых напряжений 12,24 или 36 в, а также силы тока номинального, потребляемого актуатором согласно документации с учетом пускового тока.
Вот например, если воспользоваться
2-х канальным регулятором ТРМ202
и двумя Твердотельными реле KIPPRIBOR HDH10044ZD3 (управление однофазной нагрузкой до 100А)
Вот примерная схема, только вместо клапана - стоит актуатор.
И куда вести(подключать) обратную связь с актуатора(потенциометр)?
1. можно и без плк, если на трм... проект на курсовой потянет.
2. если я внимательно смотрел - актуатор ваш на э/дв постоянного тока?
твердотельное реле же преднзначено для коммутации однофазной нагрузкой, под кот. понимается 220в 50гц, т.е. переменное напряжение.
3. подав на два входа трм202 т внутри и т снаружи и обепечив управление по разности т, обратную связь(ос) получается некуда подать....
4. поскольку применение трм202 сможет обеспечить управление только в режиме закр. 0% / откр 100%, зачем вообще эта ос нужна? есть светодиод на панели трм202.
Да, действительно двигатель на актуаторе постоянного тока. Поэтому пришлось поменять на HD4025DD3 (Номинальный рабочий ток - 40А) -Управление нагрузкой постоянного тока.
Получается вариант с ТРМ отпадает, т.к. преподаватель поставил условие...что актуатор должен открывать фрамугу на определенное расстояние - в зависимости от температуры внутри и снаружы теплицы.
Он объснил это тем, что полное открытие теплицы в холодную погоду принесет вред растениям.
Я понимаю, что это полный бред...хотя может и не понимаю.
Тогда, остается один вариант ПЛК 63. В связи с этим у меня вопросы: 1. Смогу ли я управлять открытием фрамуги на нужный %?
2. Что брать за обратную связь: Потенциометр или Датчик Холла и каким образом их подключить к контроллеру?
спасибо за подсказку.еще не имел дела с тр на транзисторе!
1. для плк63 разработана библиотека пид регуляторов, что и для плк1хх. следовательно можно также применить и блок управления задвижкой с датчиком положения.
2. удобнее и проще конечно использовать потенциометр в качестве дп. следует только учитывать, что входное напряжения для аналогового входа плк63 составляет 0...1 в.
насчет вреда растениям,как я понимаю.
основное назначение фрамуги -не засушить растения в закрытой теплице при сильной жаре снаружи. а также не заморозить при низкой.
следовательно надо ввести некие рамки по т низ. снаружи или внутри когда открывать не следует. или хотя бы контролтровать еще и внутри.
ну, кроме разности из вашего тз.
Столкунлся с проблемой подключения реле HD4044ZA2(40А), а вернее с управлением нагрузкой постоянного тока.
В моем случае нагрузкой является - АКТУАТОР LA63 c двигателем 24В.
Управялется все это дело Контроллером ПЛК 63.
В чем суть дела:
Есть теплица, в которой требуется поддерживать определенную температуру путем открытия/закрытия фрамуг.
В режиме реального времени, на микроконтроллер (МК) поступает информация от датчиков температуры. При повышении температуры (T) МК подает сигнал на исполнительное устройство ИО (актуатор), который открывает фрамугу. При понижении Т до заданного уровня, с датчика поступает сигнал на МК, с него на актуатор – фрамуга закрывается. (ТЗ дал преподователь - и его неизменить)
У меня два датчика температуры
- внутри и (Т1)
- снаружи теплицы (Т2)
исходя из величины разности этих температур (*Т=Т2-Т1), контроллер подает управляющий сигнал на исп. устройство - чем больше *Т тем сильнее открывается фрамуга и наоборот.
Вы не могли бы написать, как правильно подключить контроллер к реле, реле к актуатору, а обратную связь(потенциометр) к контроллеру.
А лучше написать номера позиций откуда идут и номера позиций куда поступают.
Чтобы Вам было проще разобраться:
Контакты клеммной колодки ПЛК 63
Схема подключения Актуатора(там только по цветам проводов почему-то)
Схема включения ТТРеле
Если, каких то данных по контактам не хватает их можно узнать из описаний устройств. ТТР HD4044ZA2
ПЛК 63
Актуатор LA63(24В)
Просьба сильно не ругать, т.к. учусь заочно и получить профессиональную консультацию у преподователя не могу.
уважаемый алексей п.! можно нескромный вопрос? площадь (полезная) вашей теплицы сколько. и форточки в теплицах используются для проветривания, а также для поддержания баланса влажности - температуры. и если это курсовой или диплом то по барабану. препод ваш все съест.
ваш актуатор - интеллектуальный механизм. у него есть 2 (два) датчика холла, которые предназначены для обратной связи к управляющему устройству. то есть вы можете по информации с этих датчиков оценивать :
1. правильно выполняется команда - закрыть или открыть;
2. можно оценивать нагрузку на валу - то есть - заклинивание .
3. и так далее и тому подобное......
4. усилие которое способен создать ваш актуатор 2600 ньютонов - это обалдеть!!!!!!!!!
ракету можно запустить.
или производитель врет или я что-то не понимаю.
если есть вопросы - пишите в личку.
с уважением михаил.
Последний раз редактировалось МИХАИЛ; 18.12.2009 в 03:01.