Показано с 1 по 3 из 3

Тема: плк100-24 неисправность

  1. #1

    По умолчанию плк100-24 неисправность

    как то уже поднимал эту тему
    просто посыпались плк100-24, начинают произвольно останавливаться и запускаться в работу, конец одинаковый при очередном включении питания горит только лампочка "питание" а плк мертвый
    разбираем , смотрим нижнюю плату, два электролита 470мкф 16в "вздулись". просто ужас через год работы уже 10 таких отказов, ремонтируем сами, это быстрей.
    что дальше, так и будет продолжаться?
    что то сделано для исправления данной проблемы, или я первый такой.
    прочитал тему плк100 управление горелками в котельной и ужаснулся. мы тоже работаем для жкх но после этого года эксплуатации встает вопрос надежности оборудования, и для заказчика уже не важно что сколько стоит и где сделано (это про поддержку российского производителя).
    господа овеновци прошу ответить стоит и дальше использовать ваши плк или искать более надежные
    (к приборам трмххх и сау претензий нет)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    наверное есть смысл проверить блоки питания для плк. электролит. конденсатор вздувается как правило при подаче напряжения или импульса напряжения выше нормы, т.е. в вашем случае выше 16 в. может входным напряжением, кот. может статься больше 24 в(или в импульсе) выбивает понижающий стабилизатор, после кот. и стоят 470мкф х 16в?
    с подобным никогда не сталкивлся. ставлю один бп60-24 и на плк100-24 и на сп270, плюс 4-5 мх110.

  3. #3

    По умолчанию

    в качестве бп использую овеновский бп30б-24, дополнительно к плк питание подается на датчик давления с вых. 4..20 ма. меняем емкости - работа восстанавливается.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •