Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ModBus master через Ethernet

  1. #1

    По умолчанию ModBus master через Ethernet

    может модбас мастер работать по ethernet-у?

  2. #2

    По умолчанию

    вообще ситуация такая - есть несколько контроллеров, нужно к ним всем подключиться панелькой и компутером.
    удобнее всего обвязать контроллеры по ethernet'у, сделать среди них одного мастера, на этого мастера через 485 повесить панельку, а через 232 компутер.
    проблема только в том что кодесис не дает повесить модбас мастера на ethernet

  3. #3

    По умолчанию

    Добавляйте внутрь модуль Universal Network Device и будет вам счастье

  4. #4

    По умолчанию

    Кроме Modbus TCP можно использовать стандартные сетевые переменные с.м. в этом форуме ветку Сетевые технологии

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ушаков Николай Посмотреть сообщение
    вообще ситуация такая - есть несколько контроллеров, нужно к ним всем подключиться панелькой и компутером.
    удобнее всего обвязать контроллеры по ethernet'у, сделать среди них одного мастера, на этого мастера через 485 повесить панельку, а через 232 компутер.
    проблема только в том что кодесис не дает повесить модбас мастера на ethernet
    Как не дает?
    В модуле Universal ModBus Device выбираете режим TCP, задаете порт и IP слайвов и модбус работает в режиме ModBusTCP