  1. #1

    Question преобразователь ас3-м

    проблема с подключением.
    преобразователь планировал использовать для передачи данных от теплосчетчика вкт7 к арм. подключил все кабели, подал питание, однако до арм информация не доходит. витая пара, идущая от ас3-м к арм - исправна (по тому же кабелю идет информация от контроллера и доходит благополучно). подключится напрямую к вкт кабелем, идущим в комплекте с ас3-м не удалось. заменив кабель, удалось подключиться к вкт по 232 интерфейсу с ноутбука. подключение к вкт через ас3-м, с использованием нового кабеля результата не дало - по 485 интерфейсу связи нет.
    может ли данная ситуация быть связана с какими-то особенностями функционирования данного преобразователя, или причина скорее в железе? как предложите действовать в этой ситуации?

  2. #2

    По умолчанию

    попробуйте закоротить в кабеле, идущем в комплекте с ас3-м контакты 7 и 8 (сигналы Rts и Cts).

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Цихмистер Посмотреть сообщение
    попробуйте закоротить в кабеле, идущем в комплекте с ас3-м контакты 7 и 8 (сигналы Rts и Cts).
    Да бог с ним, с кабелем - переживу, что он не работает. Проблема в том, что и с заведомо исправным кабелем (по которому есть нормальная связь между ВКТ и компом) данные на выходе преобразователя получить не удается.

  4. #4

    По умолчанию

    дело не в кабеле, а в том, что вкт может требовать замыкания указанных мной сигналов. все же попробуйте закоротить их.

  5. #5
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    какой программой вы пользуетесь для опроса вкт?
    по какому все таки интерфейсу вы пытаетесь подключиться?
    если вы подключаетесь по Rs485 то никаких перемычек устанавливать не нужно. все должно работать корректно.
    если есть возможность проверить передает ли ас3-м сигал то лучше это сделать (без вкт предварительно).
    по Rs232 вы и не должны подключиться, т.к. у нас в кабеле всего 3 сигнала а вкт скорее всего исползует больше.
    в общем, необходимо посмотртеть документацию на теплосчетчик.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    какой программой вы пользуетесь для опроса вкт?
    по какому все таки интерфейсу вы пытаетесь подключиться?
    если вы подключаетесь по Rs485 то никаких перемычек устанавливать не нужно. все должно работать корректно.
    если есть возможность проверить передает ли ас3-м сигал то лучше это сделать (без вкт предварительно).
    по Rs232 вы и не должны подключиться, т.к. у нас в кабеле всего 3 сигнала а вкт скорее всего исползует больше.
    в общем, необходимо посмотртеть документацию на теплосчетчик.
    Мне нужна связь по 485-му. По 232-му подключались напрямую к ВКТ с ноутбука для проверки работоспособности ВКТ.
    Для опроса используем OPC сервер, идущий вместе с ВКТ.
    Проверить, выходит ли вообще хоть что-то с АС-3 смогу только в понедельник (и то, лишь при условии, что удастся раздобыть осцилограф).
    Может подскажите, как еще, кроме осцилографа, можно проверить 485 выход АС-3.

  7. #7

    По умолчанию

    Владимир дело говорит. Дело в том, что эти ноги ready-to-send, clear-to-send по сути, нужны были именно модему, для которого порт RS-232 и делался. При общении двух устройств, обрабатывающих пакеты данных практически без задержки, на эти сигналы часто не обращают внимания. Но есть устройства, которым они нужны и пока они не получат подтверждения, что противоположное устройство готово к приёму новой порции данных, они не будут ничего передавать.

    Соответственно, проверить это можно закоротив эти линии для передающего устройства. Как вариант: раз есть общение с ноутом, разорвите эту линию в кабеле и попытайтесь так связаться с ноутом. Если связь исчезнет - дело, скорее всего, именно в RTS-CTS.

  8. #8

    По умолчанию

    в рэ на вкт-7 дана схема подключения, и там требуется сигнал Rts. у аc-3м Rts нет. надо применять фирменный теплокомовский преобразователь, который встраивается в прибор , или сразу заказывать вычислитель с интерфейсом Rs-485.

  9. #9
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    все таки. какой интерфейс у тепловычислителя:
    Rs232 или Rs485?
    не может же у него быть два интерфейса.
    и еще какой именно преобразователь вы используете ас3-м или ас3?
    в целом, все что здесь озвученно правильно. но до сих пор та и не понятно какой интерфейс у тепловычислителя...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    но до сих пор та и не понятно какой интерфейс у тепловычислителя...
    Чего ж тут непонятного? Вот же Павел сказал: "заменив кабель, удалось подключиться к вкт по 232 интерфейсу с ноутбука". 232-й у ВКТ. 7, 8 контакты действительно должны быть замкнуты - это нарисовано в РЭ на ВКТ...

    Если я понял правильно, схема такая:
    [ВКТ7]<=rs232=>[АС3-М]<======rs485======>[АРМ]

    Теперь по проблеме: кабель, которым связывали ВКТ и компьютер - нуль-модемный (его схема изображена в руководстве к ВКТ). Поэтому данные шли. А кабель, который идёт в комплекте с АС3-М - прямой! Т.е. эти кабели не взаимозаменяемы. Хотя оба и рабочие. Выход уже был подсказан Владимиром Цихмистером: надо разобрать разъём в кабеле из комплекта АС3-М и замкнуть (подпаять перемычку) контакты 7 и 8, со стороны ВКТ (sic!). Всё должно заработать.

    Проверить работоспособность собственно АС3-М можно подключив через него ноут к АРМ, но это не понадобится, я думаю.