Показано с 1 по 4 из 4

Тема: трм1

  1. #1

    По умолчанию трм1

    есть трм1. сзади написано трм1-щ.01.1
    можно этот прибор подружить с датчиком тхк?
    и если можно инструкцию.
    Последний раз редактировалось yandrey; 25.11.2009 в 12:29.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    обозначение 01 в трм ранних выпусков означает возможность работы данного прибора трм только с термосопротивлениями тсм-50м. для термопар хк было 04. для ха , например , 05.
    т.е. нельзя.

  3. #3

    Exclamation резкое увеличение температуры

    Добрый день.
    Используется ТРМ1 ИЗМЕРИТЕЛЬ РЕГУЛЯТОР МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ в связке с термометром сопротивления дтс054-50м.в3.60/1
    Регулятор показывает на резкое увеличение температуры жидкости, примерно 1 градус в минуту, хотя на самом деле температура не меняется. Прошу помощи в поиске неисправности
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20150306_192647.jpg 
Просмотров:	304 
Размер:	879.9 Кб 
ID:	17012

  4. #4

    По умолчанию

    Соответствует ли код датчика в настройках прибора типу датчика 50М? (b1-0 должен быть 09)