Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Trace Mode 5 и приборы Owen

  1. #1

    Question Trace Mode 5 и приборы Owen

    Здравствуйте!
    Начальство сказало НАДО...
    и мне пришлось заняться подключением ТРМ151 и МВА8 к TRACe MODE 5. Через ОРС все прошло на ура! Но всегда хочется чего то новенького.
    Вот и я, скачал драйвера для подключения приборов по интерфейсу RS485. А дальше непонятно что делать! Что нужно выставлять в параметрах узла? По инструкции для установки драйверов, в главной директории проекта должны создаваться файлы конфигурации для COM порта - driverRS485.cfg, но они не создаются. И связи с прибором нет (проверял через редактор представления данных).
    Подскажите пожалуйста как правильно в настройках узла подключать приборы ОВЕН (МВА8) и как затем "работать" с параметром r.ead?

  2. #2

    По умолчанию ТМ 6 и МВА8

    аналогичная проблема с подключением МВА8 к ТМ6, нет отображения измеряемого значения в ТМ6, в конфигураторе все отображается.
    Нужен совет!, плииз!

  3. #3

    По умолчанию

    создал проект ТМ6, подключил МВА8, прочитал параметр rEAd для 4-го входа. Ниже алгоритм действий.

    Устанавливаем TraceMode v6 (в данном случае использовалась версия 6.05)

    Установить TraceModeDriver_v6a в основную папку ТМ6, обычно ‘Trace Mode IDE
    6 Base’.

    Создаём проект. Запускаем TRACE MODE IDE 6 (base).
    Файл – Новый – Простой - Создать.

    В панели Навигатора:

    Правой кнопкой мышки нажимаем на Источники/Приёмники

    Создать группу – Пользовательские драйверы



    Должно появиться ‘Пользовательские_драйверы_1’, нажимаем правой кнопкой

    Создать группу – TYPE12

    Должно появиться ‘TYPE12_1’, нажимаем правой кнопкой

    Создать компонент - UniversalPLC_type4_1

    Двойной клик по появившемуся справа ‘UniversalPLC_type4_1’ открывает окно свойств созданного канала. Это окно подробно описано в ‘Руководство пользователя_ТМ6.02(18.08.05).doc’, документ должен создаться в основной папке TM6 в подпапке ‘OwenDriver’ в случае правильной установки драйверов Owen.



    Для прибора с базовым адресом 16 таблица канала для чтения rEAd входа 4 должна иметь значения:

    Параметр 1 – 0х0;

    Параметр 2 – 0х13 (адрес 16+3, где 3-смещение для 4-го входа);

    Параметр 3 – 0х0;

    Параметр 4 – 0х15;

    Параметр 5 – 0х2;

    Параметр 6 – 0х0;

    Направление – Input



    Следует сохранить проект. Сохраняем в основной директории как MVA8.prj



    Теперь созданный канал необходимо привязать к RTM системы. На мой взгляд удобнее всего это сделать так: Нажимаем левой кнопкой мышки иконку, которую мы дважды кликали ‘UniversalPLC_type4_1’ (в TYPE_12), и не отпуская кнопку перетаскиваем на пиктограмму Каналы, которая находится в дереве Система – RTM_1 – Каналы (пиктограммы должна быть открыта). В каналах как и в TYPE_12 должно появиться ‘UniversalPLC_type4_1’ (это название, в принципе оно может быть вами переименовано).

    Далее создаем экран для отображения считанного параметра. В делаем двойной клик по ‘Экран#1:1’ в Система – RTM_1. Выбираем Тренды, располагаем на экране. Создаем Кривую, в свойствах нажимаем Привязка… В свойствах привязки создать Аргумент. Для созданного аргумента делаем двойной клик в поле Привязка. Далее выбираем: Система – RTM_1 – Каналы – Система – ‘UniversalPLC_type4_1’-Входное значение(ID2), нажимаем кнопку Привязка, далее
    Готово. Получаем тренд с привязкой нашего параметра, не забываем изменить в свойствах кривой максимальные и минимальные значения в соответствии с нашим ожидаемым значением, чтобы мы могли его наблюдать на тренде.

    Далее Файл – Сохранить, далее обязательно: Файл – Сохранить для МРВ.

    В основной папке TM6 запускаем файл ‘rtc.exe’.

    В открывшемся окне: Файл-открыть, находим папку MVA8 (одноименно созданному нами проекту) – RTM_1, открываем MVA8_0.dbb, должны увидеть созданный нами тренд.

    Нажимаем Файл-Запуск, через некоторое время (20-30 секунд), Файл-Останов.

    Открываем через проводник папку RTM_1, после процедуры запуска-останова в ней должен появиться файл ‘driverRS485.cfg’. Открываем его с помощью NotePad (Программа Блокнот Windows).

    Редактируем строку:

    OFF R 0 0 8 9600 /порт преобразователь чётность стопбит кол.бит
    скорость/

    На:

    COM1 R 0 0 8 9600 /порт преобразователь чётность стопбит кол.бит
    скорость/

    Для порта COM1 скорости 9600; разумеется, должно соответствовать
    подключенному прибору.

    Сохраняем ‘driverRS485.cfg’. Возвращаемся в Профайлер, нажимаем Файл-запуск. Обмен должне запуститься и отображать на тренде текущее значение прибора.

    Возможны и другие пути создания графического отображения в TM6.

    Основное – чтобы был создан файл конфигурации порта ‘driverRS485.cfg’,
    необходимо запустить обмен по созданному каналу, затем созданный файл отредактировать в текстовом редакторе.

    Подробности по созданию графического отображения в справке TM6.

  4. #4

    По умолчанию

    По ТМ5 ничего не могу сказать, так как я с ним не разбирался и у меня
    TM5 отсутствует. Предполагаю, что чтобы получить файл настройки
    ‘driverRS485.cfg’, надо так же как и в TM6 запустить созданный канал.

  5. #5

    По умолчанию

    илья глан, огромное спасибо за предоставленную информацию, подключил все работает.. можно еще вопрос? откуда вы брали значения параметров 1-6 есть где-нибудь описание этих параметров. и еще: не могли бы вы написать такого же формата только для подключения мва8 по протоколу модбас. заранее спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    пропустил слово : "инструкцию" перед "такого же формата"

  7. #7

    По умолчанию

    в архиве с драйверами (для ТМ5) лежит вордовый файл, в котором есть описание настройки драйверов, установщик драйверов для ТМ6 кладет файл описания в тот каталог, к который он устанавливается. Хочу еще отметить, что сейчас приборы ОВЕН поддерживаются встроенными драйверами ТМ, там должно быть проще с настройками, но это уже надо обращаться в техподдержку ТМ. Про модбас в ТМ ничего не могу сказать, это надо читать описание ТМ, как осуществляется поддержка модбас. По идее, ничего сильно сложного быть не должно, номер канала в проекте, адрес прибора и номер функции модбас, еще настройка com-порта, но это по идее везде одинаково.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •