Показано с 1 по 3 из 3

Тема: WinCC - ОРС-драйвер Овен - как получить информацию о нештатной ситуации от МВА8

  1. #1

    По умолчанию WinCC - ОРС-драйвер Овен - как получить информацию о нештатной ситуации от МВА8

    День добрый.
    Прошу вашей помощи, может кто сталкивался с такой задачей.

    Есть следующая конструкция:
    Прибор МВА8 - АС3 - ОРС драйвер Овен - winCC

    Показания от датчиков в winCC отображаются, но есть один маленький нехороший момент. SCADA не отображает информацию о нештатных ситуациях (интерисуют: обрыв датчика и кз датчика). В момент обрыва датчика от ОРС сервера продолжают поступать посленние данные предшествующие обрыву, тем самым вводя в заблуждение оператора.

    Из документации на МВА8 данные о нештатных ситуациях датчиков передеются параметром read.

    Вопрос

    Возможно ли сделать так, чтобы при данной конфигурации winCC различала когда передаются данные, а когда нештатная ситуация?
    Если это реализовать при данной конфигурации невозможно, то подскажите куда копать...

    заранее благодарю

  2. #2

    По умолчанию

    надо копать в разбор статуса Opc_quality
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  3. #3

    По умолчанию

    пасибо, попробую воспользоваться GetTagBitState