Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Овен ПЛК и TCP/IP

  1. #1

    По умолчанию Овен ПЛК и TCP/IP

    В каталоге ОВЕН за 2008 год на стр. 185 приведен рисунок "Пример использования ОВЕН ПЛК в системе диспетчеризации" из которого следует, что ПЛК может работать в сети TCP/IP, причем через RS-232. Это правда? Или только через порт Ethernet? Или вообще пока не может?
    TCP/IP штука довольно сложная, но я обнаружил в нескольких местах упоминание о "возможности работы в сети Интернет" и практически ни слова про TCP/IP - ни перечня поддерживаемых протоколов (PPP/IP/ICMP/TCP/UDP/DHCP client/DNS client,...) ни настроек (IP/netmask/default route,...). Может овенцы имеют в виду какой то свой Интернет, без TCP/IP?
    P.S. А было бы очень неплохо, если бы можно было заходить на Веб-страницу контроллера, примерно как на ADSL-модем (куда более скромное по ресурсам изделие!). SCADA - штука дорогая и сложная и многим совершенно не нужна. И никаких проблем с разными видами связи! Хоть провод, хоть GSM, хоть точка-точка, хоть через Интернет - TCP/IP без разницы! Любой самый дешевый комп под любой ОС без установки дополнительного ПО!

  2. #2

    По умолчанию

    В каталоге ОВЕН за 2008 год на стр. 185 приведен рисунок "Пример использования ОВЕН ПЛК в системе диспетчеризации" из которого следует, что ПЛК может работать в сети TCP/IP, причем через RS-232. Это правда?
    Изначально может через Ethernet. В последней прошивке и через GSM/GPRS модем.
    Некоторые и и Web интерфейс приделали.
    Можете запрограммировать на сокетах любой протокол поверх TCP и UDP

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Изначально может через Ethernet. В последней прошивке и через GSM/GPRS модем.
    А через обычный модем может?

  4. #4

    По умолчанию

    Может. Протокол SLIP не поддержан, только PPP

  5. #5

    По умолчанию А как?

    Хорошо, тогда давайте рассмотрим простейший пример. Дано: 2 модема, компьютер, контроллер и кусок провода. Если не сложно, опишите хотя бы в общих словах последовательность действий, которую нужно проделать, чтобы на компьютере набрать ping 192.168.1.1 и получить ответ от контроллера.

  6. #6

    По умолчанию

    1) Давайте, рассмотрим. Видимо рассматривать будет лучше, если плясать от задачи - опишите что Вам нужно...
    2) Заходим сюда -http://www.owen.ru/device/88206764, смотрим установка соединения со средой программирования через Ethernet - примерно тоже и через modem.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    1) Давайте, рассмотрим. Видимо рассматривать будет лучше, если плясать от задачи - опишите что Вам нужно...
    Я думал, я уже описал - простая, дешевая система с дистанционным контролем/управлением. Установка софта на диспетчерский компьютер нежелательна по многим соображениям, например по такому: кроме диспетчеризации на компьютере наверняка будут делать все что угодно (и кто угодно ). Естественно, никакого сисадмина поблизости не будет. Ну, для восстановления издохшей Винды они какого-нибудь мальчика найдут, но вот про Скады и OPC он наверняка ничего знать не будет . Также полная неопределенность со связью - то ли выделенка, то ли телефон, то ли GSM, то ли Интернет по радио. Будут использовать то, что окажется дешевле и более-менее будет работать.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    2) Заходим сюда -http://www.owen.ru/device/88206764, смотрим установка соединения со средой программирования через Ethernet - примерно тоже и через modem.
    Собственно, вопрос был в основном о том, что нужно сделать в КОНТРОЛЛЕРЕ, а не в компьютере.

  9. #9

    По умолчанию

    В кратце - процесс конфигурирования сводится к написанию файлов : конфигурация модема и конфигурация PPP.
    Подробная документация находится сейчас в процессе написания. Если очень хочется на свой страх и риск без документации потестировать - пишите на plc@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Подробная документация находится сейчас в процессе написания. Если очень хочется на свой страх и риск без документации потестировать - пишите на plc@owen.ru
    Да... Начали за здравие ("Да, работает"), кончили за упокой. Впрочем, если действительно только документация на стадии написания - не велика беда. Интересно, хоть у кого-то работает? Может откликнется тот, кто пробовал? И что я получу через мыло - какую-нибудь бета
    (или альфа ) версию прошивки?