Тема: Газ в электрошкафу

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию Газ в электрошкафу

    Проэктантами заложен электрошкаф управления котельной с датчиком давления природного газа прямо на дверце шкафа. На прибор газ подается резиновым шлангом внутрь шкафа, на дверце табло с давлением. Соответственно внутри еще куча прборов: пускатели, реле, контроллер...
    Подскажите нет ли противоречий ПУЭ или еще чего? У кого есть опыт общения с инпектором ростехнадзора при сдаче в эксплуатацию.

  2. #2
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smpl Посмотреть сообщение
    Проэктантами заложен электрошкаф управления котельной с датчиком давления природного газа прямо на дверце шкафа. На прибор газ подается резиновым шлангом внутрь шкафа, на дверце табло с давлением. Соответственно внутри еще куча прборов: пускатели, реле, контроллер...
    Подскажите нет ли противоречий ПУЭ или еще чего? У кого есть опыт общения с инпектором ростехнадзора при сдаче в эксплуатацию.

    Если попадется грамотный инспектор Ростехнадзора - не сдадите.
    Я бы такое категорически отказался бы монтировать.
    Последний раз редактировалось Зоя; 28.09.2012 в 08:27.

  3. #3

    По умолчанию

    У себя дома они такой шкафчик рискнут поставить?

    С ПУЭ не всё так однозначно, но любой инспектор может сослатся на пункт 1.1.1. потом на 1.1.26. и на основании этих двух пунктов натянуть ещё пару пунктов, в которых хоть явно и не указано что нельзя для вашего случая, но нельзя, по вышеперечисленным пунктам.
    например вот это
    7.1.28. ................
    При размещении ВУ , ВРУ , ГРЩ , распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
    Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление , канализация,
    внутренние водостоки ), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.

    7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей , штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

    это в седьмой редакции.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Шкаф смонтирован согласно проэкта и сдан в эксплуатацию. Как заявили проэктанты- у них такие шкафы уже функционируют еще на паре объектов.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    Angry УЖАС!!!

    Вот типичный пример так называемого человеческого фактора:
    Проэктантами заложен электрошкаф управления котельной с датчиком давления природного газа прямо на дверце шкафа. На прибор газ подается резиновым шлангом внутрь шкафа, на дверце табло с давлением. Соответственно внутри еще куча прборов: пускатели, реле, контроллер...
    Человек №1 -в силу скудности ума нарисовал кое как оборудование предназначенное для опасного производственного объекта
    Человек №2 - производил экспертизу на соответствие ПБ того, что наваял Человек №1 и выдал положительное заключение не обратив внимания на скудность его ума.
    Человек №3 - при монтаже заметил скудность ума Человека №1 и за сомневался но, не за возможные последствия эксплуатации опасного производственного объекта, а сможет ли он "уболтать" Человека №5 при приемке оного объекта в эксплуатацию.
    Да и нужно было срочно подписывать у Человека №4 "процентовку" и он решил, что и так сойдет, тем более Человек №2 как бы разрешил.
    Человек №4 - владелец опасного производственного объекта подписывает акт выполненных работ Человеку №3 потому, что надо побыстрей потому, что отопительный сезон, потому, что давай - давай, тепло нужно.
    Человек №5 - государственный инспектор по надзору, вопреки здравому смыслу, или не глядя, или всетаки Человек №2 его "уболтал", дает разрешение на эксплуатацию оборудования опасного производственного объекта.

    Happy End
    Шкаф смонтирован согласно проэкта и сдан в эксплуатацию. Как заявили проэктанты- у них такие шкафы уже функционируют еще на паре объектов.
    Здесь все расходятся "с чувством глубокого удовлетворения".
    Все хорошо пока не случится инцидент в котельной. Например
    Человек №6 - оператор котельной. Который пришел на работу с насморком и решил нажать кнопку "ПУСК" на шкафчике, который спроектировал Человек №1, который прошел экспертизу у Человека №2, который смонтировал Человек №3, на который подписал "процентовку" Человек №4, который разрешил эксплуатировать Человек №5.
    Включаем телевизор и
    "...Очередная техногенная катастрофа произошла сегодня"
    "...В населенном пункте таком-то больше нет котельной"
    "...Есть пострадавшие"
    "...Нанесен крупный материальный ущерб на сумму свыше..."
    "...В тридцати градусный мороз столько-то домов осталось без горячей воды и теплоснабжения"
    "...Лучшие силы МЧС успешно боятся с последствиями аварии"
    "...Создана специальная комиссия, которая приступила к расследованию причин аварии"
    "...По предварительным данным имел место так называемый "человеческий фактор"
    "...Как заявил такой-то, виновные будут привлечены к ответственности.."
    Народ смотрит и слушает без содрогания, уже привыкли, каждый день такие "новости". А как же "человеческий фактор" против него не попрешь!
    Конечно найдут всех Человеков и №1, и №2, и №3, и №4№5.
    Наверно кого-то даже накажут. Единственный Человек который не причем это №6.
    Хотя... Так как его уже не будет в живых к этому моменту, то его и сделают главным "стрелочником" в этой цепочке Человеков. Нечего на работу с насморком ходить, сиди дома на "больничном"
    Последний раз редактировалось petera; 29.11.2012 в 07:58.