Показано с 1 по 6 из 6

Тема: измерение давления

  1. #1

    По умолчанию измерение давления

    для пресса надо сделать автомат который должен поддерживать давление в системе( гидростанция(рмах=160а) - пресс). собрали на трм501, но столкнулись с проблемой:
    время опроса датчика 1с , а за это время гидростанция успевает поднять давление на 20-30 а больше. при первом пуске "проскок" 10-15а, а при попытке поддержать давление уставки броски огромные. гидростанция работает на электромагнитный клапан, который открывается трм501 и пропускает в систему масло. числовой фильтр отключен.подскажите, какой прибор для этих целей можно использовать? может надо использовать пи или пид регулятор? точность нужна +- 1а.спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    совершенно точно что вам нужен п регулятор.

  3. #3

    Unhappy отвечать надо как в школе полностью и четко

    и что всё? :-) Вам нужен п регулятор и точка. Будьте добры уж модель указать. Сколька читаю форум все тему очень краткие и без пояснений. В книжке руководства по эксплуатации и то более четко описано всякого рода настройки и проблемы.
    Здесь же нужны тонкости настройки по приборам и некоторые нюансы,с которыми я с толкнулся не давно и нашел ответ у Вас на форуме,прадв пришлось перерыть весь поиск.
    Пояснения очень важная директива тут для приборов вашей фирмы,которые не все для меня еще понятны.К примеру трм33

  4. #4

    По умолчанию

    У Вас используется электромагнитный клапан. У данного клапана всего 2 положения, и плавное или точное регулирование с таким исполнительным механизмом на данном объекте вряд ли получится.
    Я бы посоветовала использовать клапан запорно-регулирующий + ТРМ212. Тогда ТРМ212 в зависимости от от рассогласования установленной величины и уставки будет открывать\закрывать клапан на определённый угол, и в системе не будет бросков.
    Единственное, в ТРМ212 и ТРМ12 нет встроенного таймера как в ТРМ501. Он как-то используется в системе?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Доброго времени суток! модель не могли бы сказать, клапана запорно-регулирующего, работающий с таким давлением?

  6. #6

    По умолчанию

    Для подбора клапана нужны следующие характеристики:
    1. Диаметр условного прохода Ду, мм
    2. Рабочая среда
    3. Температура, °С
    4. Максимальное давление в трубопроводе
    5. Пропускная способность Ку, м3/час
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •