Показано с 1 по 3 из 3

Тема: формирование импульсов

  1. #1

    Question формирование импульсов

    стоит задача формирования импульсов от 5 до 165мс. с каким периодом надо запускать задачу с таймером, чтобы обеспечить точность 0,5 мс. подскажите, кто сталкивался с такой проблемой.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    на диске плк есть пример обработки прерываний таймером 20мкс.
    импульс заданной вами длительности вы можете сформировать и библиотечным модулем Tp, если цикл плк(размер программы) позволяет.

  3. #3

    По умолчанию

    Задачка решается на ПЛК 100 с выходами типа К(не Р!!!) штатными методами. См PLC_COnfiguration.pdf. Модуль ШИМ п/п 2.2.2 - точность 100мкСек. Модуль Генератор п/п 2.2.3 точность 20мкСек
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 23.11.2009 в 09:24.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •