    По умолчанию овен трм 133

    помогите плиз! как подключить трехходовой клапан к управлению 0...10в

  2. #2

    По умолчанию

    никак.
    в контроллере есть релейные выходы для данного типа привода.

  3. #3

    По умолчанию

    как так есть 2 выхода 0-10 в только работают по одному, уже десяток щитов делал - все работает ....

    есть там конечно загвоздочка )))

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    мину с минусом питания клапана плюс питания и плюс управления на соответствующие входы клапана. ни каких загвоздочек.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    мину с минусом питания клапана плюс питания и плюс управления на соответствующие входы клапана. ни каких загвоздочек.
    ничего не понимаю! у меня на приводе три провода два питание(24в)и один управление 0-10в.и как все это подключить

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    минуc выходау правления контроллера с минусом питания (-24в) и минус привода(три провода вместе).
    Плюс питания и плюс управления на соответствующие входы(к оставшимся двум прводам(попарно)).
    Прочтите инструкцию к приводу
    Последний раз редактировалось lara197a; 23.11.2009 в 00:32.