Показано с 1 по 5 из 5

Тема: помогите плк100+ип320

  1. #1

    По умолчанию помогите плк100+ип320

    у меня вопрос.если я в ип320 задаю включение ручного режима работы 160 бит 10го регистра , как мне его прописать чтобы он вкл. 1 выход? и как задать его в конфигураторе плк? ксли можно примерчик в Fbd.и можно ли в Ld егозадать как контакт? спасибо!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    в плк программно прописать присвоение значения переменной с панели значению переменной выхода, добавив если нужно преобразование форматов и масштабирование.

  3. #3

    По умолчанию

    а если можно поподробнее,

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    для записи поставьте галочку в окне конфигурирования "настр"
    прочтите руководство конфигуратора.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    тогда сам вопрос непонятен. кто из них мастер , кто слейв?
    если пользователь дошел уже до 160 бита 10 регистра в описании переменных обмена - откуда такие вопросы. все остальные регистры и биты уже работают как надо? а вообще обмен то идет? есть индикация хоть чего-нибудь?