Тема: калибровка датчика при работе с трм1 ?

  1. #1

    Question калибровка датчика при работе с трм1 ?

    Добрый вечер!
    У меня вопрос следующего рода:
    Купил я себе измеритель-регулятор ТРМ-Щ2-У-Р ,
    к нему взял термоэлектрический преобразователь ТХА1-3-К-320 (d=8мм) и провод компенсационный ВВ (1,5м).
    Подключил, установил b1-0-05 . Провода вроде бы правильно подключил - красный на красный, желтый на синий, красный на "+" а желтый на "-" установил на колодку прибора.
    Когда нагреваю термопару - по показаниям на экране она "греется", когда охлаждаю - "охлаждается", при достижении уставки щелкает реле и отключается свтодиод, при охлаждении реле опять щелкает и светодиод начинает гореть. Красота!
    Но есть одна проблема - кипящая вода у меня получается +95С, я сам
    +22,6С , вода из крана -3,2С , в комнате показывает
    +21,7С (термометр на стене показывает +22). Горелкой спиртовой грел - выходило +350 +400С -больше она такой массивный чехол термопары нагреть не может.
    На газу грел докрасна - +790...+815С, китайская термопара от тестера выдавала +800..820 но она много меньше и нагревается быстрее.

    Что мне сделать, чтобы у меня вода кипела при +98...+99С, я сам был
    +36,5...+37,0, вода из крана +14...+17С ? Калибровать/заменить датчик, присмотреться к проводам или еще какой параметр ввести?
    Пожалуйста, посоветуйте мне что делать.
    PS: Установку собираюсь использовать как регулятор для сушильной печи (+400...+700С). В указанном диапазоне мне нужна паспортная точность измерительной системы.
    PPS: Обе жилы компенсационного провода - серебристые. Медь и копель(как цветом обозначены проводники у фирмы ВКВ) имеют другие цвета...
    Последний раз редактировалось mech09; 15.11.2009 в 20:52.

  2. #2

    По умолчанию

    1. для измерения температуры при помощи термопар нужно дать прибору прогреться. это время около 20 мин.
    2. проверьте правильность соединения датчика с кабелем, кабеля с прибором:
    - подключите кабель к прибору без датчика (наугад, не соблюдая полярность), скрутите свободные концы, нагрейте их рукой или зажигалкой. если угадали полярность на индикаторе прибора показания будут увеличиваться.
    - уберите скрутку и подключите датчик, опять наугад, нагреть проверить рост показаний - да угадали, нет поменять провода местами...
    3. если датчик бескорпусной, погружая его в воду вы нарушаете принцип работы термопары, вода электропроводна, возникают паразитные сопротивления между проводниками тп. температура кипения воды 100 град, но это воды без примесей и при номинальном атмосферном давлении (в горах вода кипит при 85 град). неужели вы кипятите дистиллированную воду в стеклянном сосуде при идеальном давлении?
    4. калибровать прибор не советую, в первую очередь из-за того, что этот прибор является средством измерения и после калибровки нужно будет делать поверку. если заговори о калибровке, делается она при помощи генератора опорного напряжения, соответственно с его помощью можно и проверить точность измерений. на этом сайте, в разделе поддержка есть методика поверки на этот прибор. рекомендую убедиться в наличии проблемы именно в приборе.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    вообще компенсационные провода типа ха или хк никогда не бывают серебристые. обычно темные - разве, что один может быть посветлее - зависит от срока изготовления.
    возьмите ваш кабель , скрутите(сварите) термопару из него и проверьте показания на настройках ха по кип. воде и температуре тела. кабель ха - та же термопара ха.