    По умолчанию панель сп270

    помогите разобраться с панелью, через 7 дней работы она зависает и перестает реагировать на какие-либо манипуляции. связь через Rs 485 с плк100. несколько показаний температуры и графиков.
    Последний раз редактировалось Trofimov Roman; 19.11.2009 в 11:55.

  2. #2

    По умолчанию

    я даже знаю, что понадобится, - проекты в студию....

  3. #3

    По умолчанию

    пожалуйста можно поподробнее - (я даже знаю, что понадобится, - проекты в студию....)?????

  4. #4

    По умолчанию

    хм...
    программу, конфигурацию....

  5. #5

    По умолчанию

    вот проект с которым панель зависает, может вы найдете ошибку???
    заранее благодарен!
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию

    я нет, у меня нет этих панелей.....
    а кто нибудь обязательно посмотрит....

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    если у вас плк 100 , то я бы подключил через второй 232 порт плк.
    а 485 оставил бы для подключения доп. блоков мх, например
    в кофигураторе панели зачем то прописан загрузочный порт как славе(модбас)? обычно-не ипользуется
    вместо "окон" весь проект сделать на экранах -экран1,экран2.....
    листание на кнопках-"переход экрана".

  8. #8

    По умолчанию

    помогите пожалуйста, хочу соединить си8 с сп270, не как не могу разобраться с регистрами, на дисплеи панели все время показывают нули