Тема: плк 150 Il+мва8

  1. #1

    По умолчанию плк 150 Il+мва8

    ПЛК выдает неправельные значения при чтении входов c МВА8 (ModbusRTU). Все настройки сделаны в соответствии с описанием РЭ, также использовались шаблоны с МВА8 и МВУ8. МВУ работает, ИП 320 тоже. Конфигурация ПЛК (master 485)+МВУ8 (485)+МВА8 (485) +ИП 320 (rs232)

  2. #2

    По умолчанию

    эта ошибка была замечена на таргетах версии 2.0-2. попробуйте 2.0-3

  3. #3

    По умолчанию

    у меня и есть таргет 2.0-3 прошивка 2.1.5

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    вот собственно
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию

    есть какое то решение или я что-то делаю не так.
    P.s. по протоколу Owen, без панели и мву8 читается нормально. все вместе не пробовал.

  7. #7

    По умолчанию

    Все, теперь понял. Выставите в настройках МВА, МВУ пар."Byt sequense"=Trace mode.
    Более подробно см. инструкцию

  8. #8

    По умолчанию

    спасибо, заработало.